什么情况下需要做高压固结试验哪? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yanyan2009
 

发帖
238
土币
1132
威望
1266
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-19
什么情况下需要做高压固结试验哪? 现在我做的这个建筑物荷载是6000000KN 请问要做高压固结试验  进行沉降计算吗
离线yanyan2009

发帖
238
土币
1132
威望
1266
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
是600000KN

发帖
36
土币
4945
威望
251
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-20
sl237-1999第126页3.3.6条,最后一级的压力应大于上覆土层的计算压力100-200kpa。
你根据荷载和自重应力换算下。
离线xzh106

发帖
189
土币
4147
威望
790
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-20
高层建筑和需要进行地基变形验算的工程,沉降计算采用压缩模量或考虑土的应力历史,均应进行高压固结试验,具体加压级数按不同的工程荷载要求和规范相关要求确定。
离线littlepearl

发帖
665
土币
184
威望
4725
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-21
哪里有讲高压固结的,国标上没有啊……

发帖
36
土币
4945
威望
251
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
晕,GB/T50123-1999第75页最后一段自己4楼的好好看看。
离线风舞九天

发帖
677
土币
2025
威望
934
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-21
要,高层都要做!
离线hfpx0912

发帖
33
土币
204
威望
300
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-18
一般是高层建筑钻探孔较深需要做沉降量的。
离线土大师

发帖
361
土币
375
威望
4392
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
固结的最大压力一般是通过地基自重加上覆荷载而定!建筑物荷载是6000000KN 再加地基自重那就更大了,就需要做高压!至于最大压力是建筑物荷载+地基自重!你自己算吧!
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线waturen

发帖
482
土币
2
威望
2236
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-26
调平问题:调平杠杆是在什么时候进行,