现在有一个工程,地上29层,地下5层,高度129m,框筒结构,埋深23.5m,设计决定采用筏板基础,提出荷载是最大单柱荷载50000KN,中筒荷载20000KN/m2。现在勘察结果出来,在20m深度以下都是中等风化泥岩,属于极软岩,勘察单位提出地基承载力为800KPa,这样的话,采用设计荷载结合地勘地基土承载力,设计基础尺寸很大,无法布置?在这种情况下,有什么处理方式?一,采取现在平板载荷试验,根据试验结果进行上部基础设计,二、是否采取嵌岩桩,用桩摩擦力来提高地基承载力,这里说明一下,在场地深度20~50m内都是中等风化泥岩。三,进行处理,但是基岩怎么处理? ^IGTGY]s  
::vw 1Es  
产生上述问题主要是基岩不进行深宽修正。这里就产生一种困惑!!中等风化的泥岩承载力值难道还没有埋深10~20m稍密卵石层承载力高?好像从感觉上无法解析,跟常理不合,请专家解释其中奥妙? GSW{h[Op  
'ej{B0rE  
>~$ S!  
离线weifeng78

发帖
51
土币
1217
威望
77
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-19
这个问题我也不在行,不过要说明的是,泥岩(N)遇水软化特别厉害,我以前有过这样地层的教训!!
每件事情都要认真,必须要尽最大努力!!
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-20
泥岩(N)遇水软化特别厉害,但是怎样通过手段鉴定其影响,好像现在还没有? Ca BTqo  
另外,即使泥岩承载力能够达到1000KPa,但是上部荷载计算还是不够,这样能不能按照补偿基础来设计。 V7401@F  
FLOATINGFOUNDATION,OMPENSATEDFOUNDATION建在地面下足够深度,使结构物的重量不超过或少超过挖除的土重,以减少由结构物附加荷载引起的地基沉降的整体基础。 X\%],"9%  
若按照补偿基础考虑,深度23.5m,那么可以补偿423KPa,考虑地下水在地下10.0m,考虑地下浮力135KPa,那么总可以558KPa,这样是不是可以考虑,深度23.5m的中等风化泥岩可以提供800+423+135=1358KPa地基承载力值,这种考虑有什么错? (I[o;0w  
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-21
首先,要看勘察报告所提供的地基承载力是特征值还是修正后的特征值;其次,泥岩遇水软化严重,建议用桩基,至于哪种桩基,参照当地经验。 s\jLIrG8  
6PMu;#  
800+423+135=1358KPa-----这个是有问题的
原来是这样!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-22
楼主的工程地上29层,地下5层,总计34层,即使加上结构转换层等,也不至于超过40层吧,按筏板基础考虑,基底平均压力应当不超过800kPa。此其一。 S&=B&23T  
对于超高层建筑,地基承载力应当采用载荷试验确定,勘察报告中的800kPa是依据什么确定的?经验值往往偏低。由于粘土岩的特殊性,其岩心的抗压试验指标也往往偏低。此其二。 kv5Qxj}  
我国现行规范规定,对岩石地基承载力不做深度修正,并不代表岩石地基不存在深度效应。但既然有规定,就应当遵守。 *TXq/ 3g  
通常,场地地下水位是时时在变化的,因此,浮力并不是总是可靠的。因此,按照一的方法处理是合适的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-22
仔细看一下设计单位提供的荷载值,是不是有点不可思议???
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-22
我们来做一个粗略的估算:假设拟建物每层考虑每平方米设计荷载30KN,那么29层+地下5层=34层,拟建物每单位平方米面积大约有34*30=1020KN,那么单轴最大荷载值50000KN的话,建筑物柱网间距大于等于50000/1020=49.0196m2,就是框架柱间距7m。看来荷载基本靠谱。就是30KN有待进一步确定,取25KN可以吗 D[r  
中筒荷载20000KN/m2这个数值有误?可能是2000KN/m2。看一下这样推理对不对!首先每层荷载按照30KN考虑,34层单位荷载在1020KN,那么考虑中筒荷载有个放大系数,放大系数取2的话,中筒荷载也只有2080KN/m2。所以说中筒荷载2000KPa. +?<jSmGW  
回答在这里 Iu[EUi!"  
1. 估算的话,每层取20kN最多了,总压力才680kPa; @$*c0 . |z  
2. 你说的补偿的概念是不对的,补偿是指沉降计算时,挖去土重对减小附加应力的影响,从而减小了计算沉降量; S&Sf}uK  
3. 在承载力计算时,是用总压力与地基承载力比较的,不存在补偿问题; d;^?6V  
4. 我们现在的勘察报告中提的地基承载力不考虑深度问题的影响,这种承载力有点不知所云。例如,你这个项目的800kPa究竟是什么标高的?有没有考虑深度的影响?埋置深度23.5m,深度怎么会没有影响呢? Z~|J"2.  
5. 规范的深宽修正方法是在一定历史条件下提出来的,当初一般埋置深度不过2~3m,建筑物不高,对基岩的承载力也足够用了,不修正就不修正了。现在的建筑物那么高,基础埋置深度那么深,不考虑深度效应合理吗? !+6l.`2WI  
6. 对基岩,规范也不是不考虑深度修正,对基岩,深度修正系数取多少?总不能取零吧?所谓不考虑,实际上是取1.0的系数,没有考虑放大的效应,不放大已经是够安全的了,取零是绝对错误的; |l|]Tw  
7. 你的这个工程,采用天然地基是没有问题的,中风化的泥岩,只要开挖时注意防护,保存其天然结构,不让其泡水,不暴露时间太长,作为天然地基应该是没有问题的,不要动不动就打桩,就处理,这种泥岩打桩反而不好。 xpxm9ySwu  
8. 对工程设计,荷载还是要等上部结构设计好了才有准确的数值,才能进行地基基础的设计。。 mOB\ `&h5  
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-22
在这种情况下,基岩如按照只进行深度修正,深度修正系数取1(但是规范上现阶段未查到有类似规定)。那么经过深度修正后中等风化泥岩fa=800+1.0*18*(23.5-0.5)=1214KPa,还是无法满足中筒荷载要求,那么要进行设计的话,只有才取筏板基础,筏板基础单位荷载34*30=1020KPa,满足要求。 FCWphpz  
LTe7f8A  
其实如果大家工作做细致一点,像这么高建筑物采用筏板基础,基底荷载凭经验应该在680KPa左右。  {5udol5?  
zT% kx:Fk  
还有就是进行基岩平板载荷试验,根据试验结果来确定地基承载力值。
离线ynlzt

发帖
276
土币
488
威望
734
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-26
首先,要看勘察报告所提供的地基承载力是特征值还是修正后的特征值;其次,泥岩遇水软化严重,建议用桩基,至于哪种桩基,参照当地经验。 (qky&}H   CnH R&`  
G"'[dL)N>   qM0MSwvC=  
800+423+135=1358KPa-----这个是有问题的
离线ynlzt

发帖
276
土币
488
威望
734
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-26
我们来做一个粗略的估算:假设拟建物每层考虑每平方米设计荷载30KN,那么29层+地下5层=34层,拟建物每单位平方米面积大约有34*30=1020KN,那么单轴最大荷载值50000KN的话,建筑物柱网间距大于等于50000/1020=49.0196m2,就是框架柱间距7m。看来荷载基本靠谱。就是30KN有待进一步确定,取25KN可以吗 {k CCpU   p|d9 g ^  
中筒荷载20000KN/m2这个数值有误?可能是2000KN/m2。看一下这样推理对不对!首先每层荷载按照30KN考虑,34层单位荷载在1020KN,那么考虑中筒荷载有个放大系数,放大系数取2的话,中筒荷载也只有2080KN/m2。所以说中筒荷载2000KPa. '3BBTr%aZ   bJm0  
回答在这里 BC:d@   wIF ":'  
1. 估算的话,每层取20kN最多了,总压力才680kPa; ;a"g<v   F9\Ot^~  
2. 你说的补偿的概念是不对的,补偿是指沉降计算时,挖去土重对减小附加应力的影响,从而减小了计算沉降量; " pg5w   aS vE  
3. 在承载力计算时,是用总压力与地基承载力比较的,不存在补偿问题; Y~E 8z   `tG_O  
4. 我们现在的勘察报告中提的地基承载力不考虑深度问题的影响,这种承载力有点不知所云。例如,你这个项目的800kPa究竟是什么标高的?有没有考虑深度的影响?埋置深度23.5m,深度怎么会没有影响呢? <}uhKp>*   >!1f`  
5. 规范的深宽修正方法是在一定历史条件下提出来的,当初一般埋置深度不过2~3m,建筑物不高,对基岩的承载力也足够用了,不修正就不修正了。现在的建筑物那么高,基础埋置深度那么深,不考虑深度效应合理吗? QZwUv<*   %j">&U.[  
6. 对基岩,规范也不是不考虑深度修正,对基岩,深度修正系数取多少?总不能取零吧?所谓不考虑,实际上是取1.0的系数,没有考虑放大的效应,不放大已经是够安全的了,取零是绝对错误的; 77 g<`}{   "yTh +=  
7. 你的这个工程,采用天然地基是没有问题的,中风化的泥岩,只要开挖时注意防护,保存其天然结构,不让其泡水,不暴露时间太长,作为天然地基应该是没有问题的,不要动不动就打桩,就处理,这种泥岩打桩反而不好。 Nxm^jPM 0   k~f+LO  
8. 对工程设计,荷载还是要等上部结构设计好了才有准确的数值,才能进行地基基础的设计。。
离线lusui

发帖
316
土币
84
威望
1937
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-02
         比较复杂,学习一下
离线深探

发帖
68
土币
88
威望
80
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-04
zhege bijiaofuza