论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3590阅读
  • 6回复

[每日专业考试题]基地附加应力的计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线muhe1122
 

发帖
38
土币
771
威望
-13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-26
基地附加应力P0等于 基底平均压力- 土的自重应力, 在计算基底平均压力的时候有的书本把基础的自重及其上回填土重的总重量算进去,重度一般取20kn/m3,有的就没有计算这部分,只计算了作用在基础上的竖向力,即F, 在注册考试的时候基础的自重及其上回填土重的总重量 这部分要不要算进去呢  
书到用时方恨少
离线liuzhi224

发帖
176
土币
1132
威望
326
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-27
算基底净反力时就不用算基础的自重及其上回填土重的总重量
离线hunanlxf

发帖
203
土币
4872
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
回 楼主(muhe1122) 的帖子
要计入,
附加应力=基底总应力--基底有效自重应力
基底总应力=(上部结构传来荷载+基础及上填土自重)/基底面积

天行健,君子自强不息
离线chaoxinzh

发帖
54
土币
6748
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-09
看条件有没有提基础底面 如果是基础底面就不用减了
离线94117239

发帖
399
土币
545
威望
654
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
只有考试才会这么考,现实生活中都是作用在基础顶部的
离线hengsongzhou

发帖
54
土币
72
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
怎么这么多答案啊
离线wxj9a680

发帖
31
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-15
不能简单的按照一个公式进行,须进行分析,如对于高层而言,基底平均压力就可以看作是上部结构荷载作用于基底上的力,对于基础和回填土自重,则可以不考虑,这是因为有地下室的原因,如考虑基础和回填土自重的影响,试问基础和回填土自重作用于什么位置呢?
对于没的地下室的多层建筑,由于房心内需进行回填,此时作用于基底上的力就要考虑到基础和回填土自重;同时,对于有地下室,但基础形式采用条形或独立基础的建筑,由于其基础埋深是指从地下室地面起算,因此,这时考虑基础和回填土自重时所采用的埋深一定不要搞错,千万不要从室外地坪起算。
快速回复