论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2282阅读
  • 8回复

[疑难诊断]请教大家关于预压法的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线swing198524
 

发帖
243
土币
723
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-25
请问 什么情况下的预压是单面排水以及何情况下是双面排水
离线swing198524

发帖
243
土币
723
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-25
希望高手帮忙解答  谢谢啦
离线oldtom

发帖
185
土币
27
威望
76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
饱和软土上下面为透水层时,为双面排水
有多远走多远
离线swing198524

发帖
243
土币
723
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
谢谢楼上的  非常感谢
离线an-yantu

发帖
1852
土币
33661
威望
180
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
借问  什么情况下 为单面排水哪?
岩土
离线owen123

发帖
451
土币
23815080
威望
981
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-26
下面是不透水层
离线tyq123

发帖
112
土币
11729
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-26
支持2、5楼释解
离线xflala

发帖
304
土币
4061
威望
251
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-26
饱和软土上下面为透水层时,为双面排水
离线刘岩土bbs

发帖
296
土币
59218
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
这个问题如果单纯从地层角度考虑就是  看看下面的透水性。但是在实际是要考虑你处理的深度,未必把所有的软土层都处理吧。你看看地基处理规范及设计规范的相关条文。