论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4115阅读
  • 14回复

[热点探讨]地下室抗浮问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线05430000000
 

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-28
高规规定地下水抗浮设计水位问题,争论很多,我一直也没有见到权威解释。 Y~"5HP|  
自己考虑,地下水和基底土形成水力联系才是产生水压力的条件,不知道理解的对么? 7*I:cga  
不如说:地表以下为粘土,持力层为粉土,水位在基地以下约1米,夏季暴雨,街道积水,一天以后排干,抗浮设计水位按多少?如果按照0米计算,我觉得欠妥;如果是很快形成水力联系,产生浮力了,可以这么考虑?
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-28
希望走过路过的踊跃发言啊,我给你鲜花啊
听君一席话,胜读十年书。
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
我认为按照历史最高水位作为抗浮水位的依据还是比较充分的,楼主考虑这个问题的角度也是有道理的,但建筑物的使用寿命是很长的,在使用期间,地下水位的上升有多种可能性,既有降雨引起的,也有人为因素引起的,即可能有大区域地下水位提高的可能,也有小范围的局部水位升高的可能, 地下室底板可能大范围承受浮力作用,也可能局部承受较高的浮力,所以我认为应该全面分析问题,以免造成后患。
1条评分
05430000000 鲜花 +1 - 2008-11-29
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-29
是啊,人无远虑必有后忧!
听君一席话,胜读十年书。
离线hangjx1986
发帖
13
土币
193
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
若历史最高水位百年不遇的话,是不是照旧,还是近期或有一个比较明确的周期?
出来乍到,多多支持
离线snjiejie

发帖
461
土币
1898
威望
1287
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-10
一直认为是最高水文,但单位的老先生们说,最高水位是在很多不利条件下的组合,一般的情况下设计的抗浮水位还是多年(10~30年的年)高水位的平均值
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-10
支持一下!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-14
这个问题直接关系到安全和投资,规范应该给出相应的说明或者实例。
听君一席话,胜读十年书。
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-14
按自然地坪或历史最高水位都可以吧,又没什么硬性规定,自己看着办吧
离线308895124

发帖
4461
土币
5597
威望
16941
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
 
离线zpa2347125

发帖
96
土币
675
威望
456
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-26
作为建设单位,考虑的是投资问题,我们从技术层面分析在南方取设计地面标高作抗浮水位是偏中等安全考虑,如果你的房子建在地势低的位置可能抗浮水位要比设计地面要高,很多人不理解,我也一直不了解,通过学习知道这种提法比较科学,希望还是学习一些超前知识。
学而不思则罔,思而不学则殆,吾将愤起而学。
离线nick1000

发帖
14
土币
100
威望
22
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-27
这个问题各种看法都有,目前还没有比较权威的说法
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站