勘察报告应该修正桩尖持力层的选择,注明贯入度符合是可以适应上部卵石层, Srw ciF  
这种情况也是常会发生的,我们的勘察有时保守很多,和桩基检测经过相差较大 %/!n]g-  
问题出在勘察报告中没有提出可以使用上部卵石层,这时可以考虑和地方审图机构商量修改地方经验,或重新划分重型动探和承载力对应关系
维一笑
离线gutianle1516
发帖
8
土币
284
威望
9
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-15
做为勘察方可以提供的勘察报告上找解决办法,上面的稍密卵石如果厚度较厚,很可能因为挤密了,变为中密所以打不下去,还有,没有相差到1米以上都是正常,从剖面图上看,稍密卵石本身击数就偏向中密,特别是下部,所以在积压作用下变为中密卵石,还有,你所划的稍密卵石并不是全是稍密,中间有很多不超过30公分的中密或密实夹层,按规范要求,可以不单独划分出来!这几点完全可做为理由,记住,只要满足了设计提供的参数就可以了,这就很好解释了,你是不是得罪了质监,要注意了!
离线zl3221993

发帖
362
土币
134
威望
1754
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-08
楼上的有没有  湖北省地方标准DB42/242-2003《建筑地基基础技术规范》   的电子版  传来我看看  
无知识的热心犹如在黑暗中远征!
在线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-23
这些有管桩的规定
在线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 04-09
4.1.13 桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上约2m范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。 E>~DlL%  
4 对遇水软化、崩解的风化岩、膨胀性土等特殊土层,除根据试验数据评价承载力外,尚应评价由于试验条件与实际条件的差异对检测结果的影响。 NN1d?cOn  