论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 287522阅读
  • 594回复

[原创]岩土工程事故汇——一个通过事故学习知识积累经验的平台 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xusongshan

发帖
162
土币
1542
威望
233
原创币
0
只看该作者 252楼 发表于: 2009-12-06
回 18楼(黑白) 的帖子
基坑垮了还能重新打桩啊?
离线hiron

发帖
2023
土币
16967
威望
9880
原创币
0
只看该作者 253楼 发表于: 2009-12-07
向大家推荐《岩土工程事故案例分析》清华大学-陈希哲教授的这本书,很不错!现在没有太多时间,有空扫描了传上来和大家分享啊!!     
离线holybolt

发帖
62
土币
1009
威望
581
原创币
0
只看该作者 254楼 发表于: 2009-12-07
啊哦,事故这么少啊,不错不错
离线sibin1220

发帖
443
土币
3272
威望
2720
原创币
0
只看该作者 255楼 发表于: 2009-12-09
希望能详细点
离线sibin1220

发帖
443
土币
3272
威望
2720
原创币
0
只看该作者 256楼 发表于: 2009-12-09
不过还是学习了一下
离线sibin1220

发帖
443
土币
3272
威望
2720
原创币
0
只看该作者 257楼 发表于: 2009-12-09
又来了啊啊啊啊呵呵
离线sibin1220

发帖
443
土币
3272
威望
2720
原创币
0
只看该作者 258楼 发表于: 2009-12-09
谢谢谢谢小诶
离线zhouenze

发帖
346
土币
5
威望
2233
原创币
0
只看该作者 259楼 发表于: 2009-12-09
感觉岩土工程本身不确定性就很大,靠经验纠正规范能降低成本,可是安全性又得不到保证,二者之间找一个平衡点也不容易。
厚德可载物,大巧乃不工。
离线wzzjz1168

发帖
6836
土币
110043
威望
22234
原创币
0
只看该作者 260楼 发表于: 2009-12-12
水泥土复合地基加固失效实例 ":N E I  
1  工程概况 6w:M_tDM  
某商住综合楼工程,平面呈“L”型,东西长为89m,南北长为58m,系7层框架砖混结构;1~2层为商场,3~7层为住宅,设地下车库,建筑面积9931m2。工程所处场地地质分层情况如下: BO)Q$*G~JD  
①人工填土:杂色,分布于河沟地段(局部分布),由碎石、块石、泥砂、矿渣等组成,厚度0.7~0.9m。 ,O/ t6'  
②粘土:软塑状,高压缩性,Ps值为0.40~0.90MPa,层厚0.70~1.20m. etWCMR  
③淤泥:流塑状,高压缩性,Ps值为0.15~0.25MPa,层厚2.40~3.50m,层顶埋深0.70~1.20m。 g O ;oM?|  
④粉砂夹淤泥:以粉砂为主夹有淤泥薄层,呈流塑状;局部地段粉砂呈透镜状,或厚度2.0~3.0m左右的粉砂层;Ps值为1.50~3.00MPa,层厚3.00~6.10m,层顶埋深3.50~7.00m。 KI{B<S3*Z  
⑤粉细砂含淤泥:以粉细砂为主,含有淤泥,未胶结固化,局部地段淤泥呈薄层状产出,全场分布,呈稍密至中密状。Ps值为4.50~6.50MPa,层厚4.70~8.00m,层顶埋深为6.60~10.10m左右。 uMe]].04  
⑥淤泥质粘土含粉砂:以淤泥质粘土为主,含有粉砂,呈软塑状,层厚≥17m,Ps值为1.10~1.50MPa,层顶埋深14.00~15.20m。 RwptFO  
场地地基土主要设计参数如表1所示。 P<A_7Ho  
/V@9!  
表1       场地所处地基土的主要设计参数 "xKykSk  
层序及土名 <^8&2wAkJ  
jou741  
设计参数    1    2    3    4    5    6 =;?afUj  
    人工填土    粘土    淤泥    粉砂夹淤泥    粉细砂含淤泥    淤泥粘土含粉砂 *Z,?VEO  
地基土承载力标准值fk(KPa)        80    40    100    130    75 +:?"P<'  
压缩模量Es(MPa)        2.8    0.8    5.0    12.0    3.0 V1Opp8  
桩周土摩擦力标准值qs(KPa)        12    4    15    30    12 Ryrvu1 k  
端承土承载力标准值qp(KPa)                    1000     i917d@r(<  
05gdVa,  
地基处理采用水泥土搅拌桩复合地基,桩径φ500mm,桩长13.5m至15.5m不等,总桩数1339根;水泥掺入量为15%,水灰比0.4~0.5,并掺入适量的木钙、石膏等,设计水泥土单桩承载力标准值为130KN。 48Z0aA~+  
-'mTSJ.}  
    
离线wzzjz1168

发帖
6836
土币
110043
威望
22234
原创币
0
只看该作者 261楼 发表于: 2009-12-12
2  水泥土搅拌桩的检测与分析 K*[`s'Ip-  
水泥土搅拌桩成桩60天后,现场观察发现水泥土搅拌桩成型质量较差;运用稳态振动法对72根桩进行动测。动测结果表明,水泥土搅拌桩桩身上部存在搅拌不均匀或少浆现象严重(约占总测桩数的57%),且强度普遍较低;由动测估算的水泥土搅拌桩单桩承载力标准值平均值为76.6KN(部分地考虑了复合地基的作用)。同时对其中的4根水泥土搅拌桩作现场开挖检查,发现桩身质量与动测结论基本相符,即桩身上部不均匀,强度较低。 #Li6RSeW  
此后,对5根水泥土搅拌桩的桩身进行静力触探原位检验,检验结果如表2所示。 p]E\!/  
     表2         桩身水泥土有关参数汇总表 jC}2>_#m(  
{|D7H=f  
桩型    静探Ps(MPa)    静探Ps换算值 I->BDNk  
    均值    标准差    变异系数    标准值    水泥土抗压强度qu/MPa    水泥土变形模量fo/MPa    承载力标准值fu/KPa    摩擦力标准值qs/MPa    压缩模量Es/MPa Hru~Y}V  
A上部    1.3    0.17    0.13    1.05    0.07~0.18    8.64~21.6    88    8    2.1 0Mu6R=s  
A下部    3.8    0.29    0.07    3.38    0.24~0.54    28.3~64.8    115    27    12 h1AZ+9  
B型    4.1    0.56    0.13    2.87    0.20~0.46    24.0~55.2    109    22    10 ly~tB LH}  
注:A型为1#、2#、3#桩,B型为4#、5#桩。 x=%wP VJ  
从静力触探原位测试检验曲线来看:水泥土搅拌桩上部水泥土搅拌极不均匀,特别是上部2.0~3.0m的桩身强度较低。 mo()l8  
为了进一步检验水泥土搅拌桩的桩身质量和承载力,选了两根水泥土搅拌桩作静载荷试验,一根为单桩载荷试验,另一根为1.0m×1.0m的单桩复合地基试验。图1为水泥土搅拌桩的静载荷试验曲线。试验结果表明:单桩极限承载力小于60KN,单桩复合地基承载力为85Mpa,远小于设计所要求的单桩承载力。 bDADFitSo  
T1[B*RwC  
图1  水泥土搅拌桩静载荷试验曲线 k(23Zt]  
比较现场观察、动测、静力触探原位测试以及静载荷试验四方面的结果,可以对该建筑物水泥土搅拌桩的成桩质量作出如下评价:①水泥土搅拌桩桩身水泥土搅拌极不均匀,特别是在桩身上部2.0~3.0m范围内,桩身强度普遍较低。②水泥搅拌桩单桩承载力均达不到设计的单桩承载力标准值要求。
离线wzzjz1168

发帖
6836
土币
110043
威望
22234
原创币
0
只看该作者 262楼 发表于: 2009-12-12
3  加固失效地基补强方案的确定 fZka$ 4  
鉴于水泥土搅拌桩成桩质量比较差,大部分桩身水泥土搅拌不够均匀,桩身上部强度偏低,水泥土搅拌桩单桩承载力普遍达不到设计要求;加上建筑物结构纵向长度过大,荷载大小差异较大容易产生不均匀沉降的实际情况,为了确保建筑物的施工及使用安全,必须考虑对建筑物的地基和上部结构进行综合整治;亦就是,一方面要对超长结构作必要的技术处理。即在建筑物纵向设置三道变形缝,以减少基础的不均匀沉降对上部结构变形的影响。另一方面要对现有的水泥土复合地基采取措施予以补强。根据目前可以实现的补强方法主要有以下几种:树根桩、锚杆静压桩、小木桩、人工挖孔桩以及水泥土搅拌桩等。其补强方案分为: C=,O'U(ep  
方案⑴:水泥土搅拌桩桩身上部局部置换 'D&[Y)f^  
置换措施是用树根桩、锚杆静压桩、人工挖孔桩,把桩身上部2.0~3.0m强度偏低的桩身用钻机钻碎,然后用混凝土小桩取代(树根桩),或者在强度偏低的水泥土内压入预制的混凝土桩(锚杆静压桩),或者把桩身上部搅拌不匀而强度偏低的水泥土用人工挖除,用直径较大的混凝土桩取代(人工挖孔桩)。 ZXH{9hxd  
方案⑵:整体补强 K$kI%eGZA  
对该建筑物水泥土搅拌桩复合地基的整体补强,是在充分发挥现有水泥土搅拌桩承载力的前提下,再补充一些具有一定承载力的桩,以增强建筑物基础下复合地基的承载力。这些补强的桩可以是木桩、树根桩、水泥土搅拌桩,也可以是锚杆静压桩等。 PDNbhUAV  
对该建筑物水泥土搅拌桩复合地基的加固处理,可以用局部置换或整体补强这两个方案,但合理方案的选用首先取决于方案的可靠程度,以及补强能力的大小。其次是考虑施工条件和施工进度,再是经济因素。 ~U$ioQy<  
对局部置换方案来说,用木桩、预制混凝土(锚杆静压桩)压入水泥土搅拌桩时,可能会使已经结硬的水泥土搅拌桩挤裂,压入后新桩与老桩的连接好坏直接影响加固效果;采用树根桩置换桩身上部也有一个如何较好地与原来的水泥土搅拌桩的连接问题,如果桩底泥浆处理不当,就会削弱承载力;若采用人工挖孔桩,虽然可以避免上述木桩、锚杆静压桩及树根桩的弊病,但由于场地的地下水位较高,给施工带来诸多困难。况且由于水泥土搅拌桩总桩数较大(1339根),若对每根水泥土搅拌桩进行置换,则造价较高,其中以人工挖孔桩为甚。 >\4"k4d}  
整体补强方案在技术可靠程度上比上述局部置换具有优越性、不存在新老桩体的连接良好与否的问题。整体补强的优点不仅可以充分发挥现有1339根水泥土搅拌桩的作用,而且补强的桩的单桩承载力可以定量地预先计算确定,如果选择施工方便、单桩承载力又高、相对造价以合理的桩型,整体补强是比较理想的方案。在选择整体补强方案时,比较其他几种桩型,采用锚杆静压桩是可取的,其理由是①从工程地质剖面来看,在地面以下10—15M深处有一层承载力较高的粉细砂含淤泥土,这是良好的桩端持力层。②锚杆静压桩在压桩施工中可以比较直观地显示每根预制混凝土小桩的承载力。③锚杆静压桩是上述几种补桩方案中唯一能够与原水泥土搅拌桩协调的方案,受力和变形情况比较类似。④锚杆静压桩施工是在基础内预先埋置反力锚杆和压桩孔,待上部结构施工到一定层数后再行压桩,这样锚杆静压桩可以在上部结构施工的同时穿插进行。因此,用锚杆静压桩施工不会影响或减少影响基础和上部结构的施工进度。⑤锚杆静压桩机具简单,操作方便,施工迅速,无振动、噪音等污染,且便于信息施工。当建筑物出现较大不均匀沉降时,随时可增加压桩数。⑥锚杆静压桩的造价是可以接受的。通过比较,可以得出:用锚杆静压桩对该建筑物水泥土搅拌桩复合地基进行整体补强的方案是可取的。
1条评分
wk277562862 土币 +1 - 2011-01-14
离线wzzjz1168

发帖
6836
土币
110043
威望
22234
原创币
0
只看该作者 263楼 发表于: 2009-12-12
4  加固方案的实施 v4Mn@e_#c  
4.1  锚杆静压桩的基本参数 ESi'3mbeC  
⑴桩身为预制钢筋混凝土方桩,桩身截面20×20cm,混凝土强度C30配主筋4ф12,箍筋ф6@200。 B:rzM:BQ  
⑵桩长10m,分四段浇制,每段长2.5m,其中底段带桩靴。各桩段之间用焊接法接桩(或硫磺胶泥)。 1 WUlBr/k  
⑶由基础设计图可知,基础梁底标高为-2.3m,则锚杆静压桩的底标高约为-12.3m,对照相应的工程地质勘察报告提供的土层主要设计参数,可以算出每根锚杆静压桩的单桩承载力标准值平均为150KN。 w 21g&  
4.2  锚杆静压桩的布置及数量 dh K<5E  
⑴布置原则,根据建筑物上部荷载差异较大的特点,锚杆静压桩桩孔的布置以荷载较大部位密一些,而荷载较小部位少一些为原则。 /5N`E uw  
⑵锚杆静压桩的数量总共计360根。 s ~>0<3{5  
⑶360根锚杆静压桩压入后,可以补充水泥土搅拌桩复合地基承载力达54,000KN。 :F`"CR^,  
4.3 关于锚杆静压桩的施工 \#7@"~<  
⑴压桩孔预留与锚杆设置 G3${\'<  
锚杆静压桩施工应与上部结构施工穿插进行,即在浇注基础时,在基础内按锚杆静压桩的布置图预留呈倒锥形压桩方孔,方孔尺寸上口为250×250mm,下口为300×300mm,沿方孔四周一定距离预埋4根锚杆,锚杆直径Φ25,锚杆上的螺纹与螺距根据施工机具及反力架来确定。 qW 2'?B3<  
与此同时,浇制预制混凝土桩段。 witx_r  
⑵锚杆静压桩施工工序 RG e2N |  
在基础和基础梁浇筑后,底层架空板暂不铺设,然后可照常进行上部结构施工,在上部结构施工前必须在基础上设置沉降观测点。在施工过程中必须做好建筑物的沉降观测工作,根据沉降观测数据,确定锚杆静压桩的压桩时间与压桩数量。锚杆静压桩压桩时间原则上在四层楼面完成后开始,压桩顺序及进度由沉降观测数据确定,沉降大的部位先压,沉降小的部位后压,甚至不压桩。底架空板待静压补桩完成后再行铺设。 B2T=O%  
5  加固效果 wn/Y 5   
由于锚杆静压桩补强具有信息法施工的特点,所以在结构施工至第一层时就开始进行沉降观测,根据各沉降点的观测数据,计算其差异沉降;当最大差异沉降差达到10mm时,即在沉降量大侧进行锚杆静压桩施工。图2、图3分别为建筑物的沉降观测点的布置图和锚杆静压桩施工过程至建筑物竣工后近一年时间各观测点的沉降量。建筑物的沉降基本均匀,差异沉降在规范允许范围内。由此可见,加固效果非常好,该加固处理方案是成功的。 &ieb6@RO`Q  
   R q9(<' F  
图2  建筑物的沉降观测点布置图        图3  各沉降观测点x的沉降量S曲线图