我也来参加下,我手上一个工程案例,到现在一直很纠结,大家以后碰到类似的可以小心点。先把工程背景讲下,07年的时候一个朋友造个厂房,厂区坐落的地貌为丘陵区,厂房刚好位于山体斜坡上,场地经过回填,回填深的区域约15m,浅的位置大概只有1m左右。详勘是其他单位做的,建议采用基岩为持力层,基础形式采用浅基础和桩基础联合。业主为了省钱,采用浅基础,对回填土进行分层碾压,碾压厚度约5米,浅的地段采用褥垫层,将基岩凿下去约1米5。设计要求承载力为150kpa。碾压完后,朋友叫我去帮忙做动探检测,根据动探结果验算承载力基本能达到设计要求。厂房于08年竣工验收,其沉降满足规范要求,验收合格。但在09年时墙体突然开裂,局部大梁也被拉开。事后我仔细检查自己的野外资料及数据,都是没有问题。但在现场了解到目前的地下水位埋深仅1米左右,在我们在做动探时,在检测深度内都未见下水。后来我们给出的结论是:厂区周边都建在厂房,将原有地形改变,土的回填导致地下水位上升,厂内排水措施未作好,且其附近有水井抽取地下水(临近厂区确实在抽水),造成地下水流动加速,最原有的碾压层造成破坏,是地基产生不均匀沉降。目前对该厂房进行加固以花去100多万,准备进入法律程序。就不知道我们要负多大的责任了。大家也可以帮忙分析下原因。