2009年3月19日,青海省西宁市某施工工地深基坑发生坍塌事故,造成20多名施工人员被埋,8人死亡的惨痛后果。经对事故现场进行勘察和分析论证后认为,本基坑的设计和施工存在严重缺陷,政府监管不到位,反映了一些地质状况较好的西部地区,在深基坑设计、施工和管理方面存在的问题。
(q+EP(Q 基坑支护工程在施工过程中,钢管锚杆长度不够,锚杆注浆孔孔径偏小且注浆量偏少,压网筋节点连接只有一根¢14水平通长筋,喷射的混凝土层面厚度不够,没有竖向超前微型桩,不能保证基坑边坡的整体稳定。同时,在现场施工中,未采取有效地安全防范措施,并使用震动较大的冲击锤,造成已经解冻融化的土体失稳坍塌
'"4S3Fysm 专家在调查中发现,事故现场沙砾层中的锚杆长度未达到设计要求,钢管锚杆设计长度为3-5米,而他们在事故现场随机抽样三根钢管平均长度仅为1.82米,最长的为1.93米,最短的仅有1.64米。同时,原设计方案中,基坑开挖前要先在边缘打下竖向超前微型柱,起到支撑与固定作用,但是经现场查看证实没有做。此外,边坡上喷射的混凝土面设计厚度为80毫米,现场随机抽查实际为55-66毫米。而基坑上部边缘,施工单位设置的临时彩板房,也增加了地面的堆载。
-6yFE- X/ :h!&.FB 专家还认为,事故发生前,西宁气温回升较快,土体解冻,土质松动,加之事故发生时,正值进行底部护坡施工和采取加固措施,须用冲击锤产生较大的震动,对土体有一定的扰动,也是造成坍塌的诱因。