[求助]请教、急急急急 地基处理、再处理,而后怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线louzhihui
 

发帖
101
土币
1105
威望
257
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-22
一个CFG桩地基处理工程,先期要求处理后地基承载力特征值430KPa,设计桩长20m,间距1.45*1.56m,施工后检测6组承载力均不合格,检测小应变67组,其中I类桩33根,II类桩2根,III类桩6根,Ⅳ类桩26根。第一遍处理失败。 A9u>bWIE7  
为了弥补第一遍CFG的不足,在第一遍桩中补打CFG桩,补桩与第一遍桩同,即桩长20m,间距1.45*1.56;第二遍桩经检测承载力及小应变均满足要求,合格。 @G=7A;-pv0  
现在上部结构设计又提出新的要求,地基承载力特征值提高到530KPa,请问现在应该如何处理。
离线louzhihui

发帖
101
土币
1105
威望
257
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
你好,现在的基础形式是筏板基础。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
设计人在地基处理达到原定承载力要求施工完成之后再次提高要求的话,是有点无理了,那只能是在桩间再加密处理,加非挤土桩,也可以考虑加点小直径的桩(空心桩,然后高压灌浆)。有一实例是高层建筑,采用搅拌桩进行地基处理,只是地基处理置换率比一般要高,它把整片地基全搅拌处理了,这也是加密处理
离线ntzhj

发帖
121
土币
5090
威望
462
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22
如果桩间土渗透系数较大的话是否可以采用桩间土加密注浆的方法可以获得高承载力。但是从430Kpa提高至530确实是大了点。设计要求有点无理了。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-22
     地基处理谁负责设计啊?第一遍检验局部不合格,第二遍几乎和第一遍处理的数量一样,也就是说是重做。按理说第二遍检查合格了,不应该只达到第一遍的设计要求,应该会超出设计要求的。我觉得不是基础处理设计有问题就是试验检测有问题。既然第二遍检测合格,意思就是依靠第二遍处理的桩就能满足430的要求,那么加上第一遍的桩(虽然局部不合格,至少也能提高很大一部分的承载力吧),复合地基的承载力不仅仅是430kPa.。建议从基础设计到检测再复查一遍。
岩土是各神圣职业
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
对,支持6楼的说法
离线zznchy

发帖
519
土币
1070
威望
1999
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
就是的,地基处理要求要提高,这设计怎么搞的吗,是不是建设单位变更上部设计了还是设计出错了?第一遍处理不能满足要求,地基加固了还要求进一步提高设计要求,这不是找着出事吗?
离线zznchy

发帖
519
土币
1070
威望
1999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
我也同意4,5,6楼的意见。
离线北极熊87

发帖
42
土币
1206
威望
340
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
桩径是多大的?已经补过一遍了,还能有再次补桩的位置吗?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-23
建议进行多桩联合复合地基载荷试验,面积置换率大了一倍,也可通过计算。应该是能够达到530kPa。 DAWF =p]  
有一个问题需要注意,这样处理后,桩间距太小了,会不会有影响啊。 "%^_.Db>|  
第一遍处理没有成功的原因是什么?
听君一席话,胜读十年书。
离线louzhihui

发帖
101
土币
1105
威望
257
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-23
各位好: ZJ)Z  
    第一遍CFG桩自拌混凝土不合格,导致桩身质量不合格。不合格率接近50%,估计不能考虑其承载力了。 Icg-rwa<Z  
    另外经过两边补桩,桩间距最小约1.1m了,已经比规范要求的小了,没有在补桩的空间了; rY^uOrR>j*  
    设计问题是甲方要求增加了楼层高度。。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-23
1、如果考虑节约成本,建议核查地基承载力。尽管第一遍50%不合格,但也能提高一部分承载力。假如第二遍真的能满足要求,加上第一遍承载力应该有不少的提高。 b=MW;]F  
2、如果业主有钱,为了更安全,采用高压旋喷加固效果应该不错。如果土层渗透性和可灌性好,采用压力灌浆也可以。
岩土是各神圣职业