<<建筑抗震设计规范>>(GB50011-2010)中P21页4.2.1条第一款中的“本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑”指那些建筑?在该规范的那里找?

发帖
337
土币
2099
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-20
是不是3.1.2条啊
离线yjinger

发帖
34
土币
113
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
就是3.1.2条
离线一品茶

发帖
251
土币
5647
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-20
谢谢1楼二楼的帮助。

发帖
100
土币
121
威望
-22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-20
刘四的书条基参考4.2.1液化判别到15M。4.2.1看不出来有这个规定?

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-20
回 梦飞扬2013 的帖子
梦飞扬2013:刘四的书条基参考4.2.1液化判别到15M。4.2.1看不出来有这个规定?
 (2013-06-20 15:45) 

老规范的,天然基础的
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-20
从3.1.2的条文说明看,地震作用计算和抗震验算应该是不同的概念。抗震验算应该是抗震措施设计里的一项。地震作用计算应该是震源的深浅、震级有关、破坏力等地震方面的计算。不知是不是这样理解?
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812

发帖
100
土币
121
威望
-22
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-21
回 勇记副食店 的帖子
勇记副食店:从3.1.2的条文说明看,地震作用计算和抗震验算应该是不同的概念。抗震验算应该是抗震措施设计里的一项。地震作用计算应该是震源的深浅、震级有关、破坏力等地震方面的计算。不知是不是这样理解?
 (2013-06-20 23:20) 

承重墙条形基础一般是砌体。俩个人这样和我解答的,应该是对的。