论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7799阅读
  • 5回复

[求助]高压旋喷桩的水泥掺入量如何计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pyq622
 

发帖
46
土币
2709
威望
350
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-12
最近作了一个支护工程,准备用直径1000mm的高压旋喷桩作止水帷幕,水灰比1.0,不知每米的水泥掺入量应用多少合适,如何计算?
明天的明天
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-13
水利水电高喷规范中有估算公式
得过且过
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-15
加固土体每立方的水泥掺入量不宜少于300kg.
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-15
JGJ120-2012中7.2.10条,水泥掺量取土的天然质量的25%~40%。 _5~|z$GW  
按1800kg/m3取每立方土质量,掺量取25%,则需要水泥1800*0.25=450kg j%-Ems*H  
换算成每米则需要353kg
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线djb200505

发帖
280
土币
13532
威望
1214
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
一般好像需要700kg左右,学习了。
离线sousousou

发帖
307
土币
6
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-15
应该根据需要的水泥土的强度进行室内试验试配后选定,并满足规范最低最高要求?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站