现在有个疑问,深层平板载荷试验在硬塑粉质粘土中按照规范,桩的极限端阻力标准值qpk=1600~1800KPa,人工挖孔桩(干作业情况下),但是有一个工程,在硬塑粉质粘土中做深层平板载荷试验,测试只给出1200KPa,测试方解析的原因是在试验场地中存在上层滞水,导致产生该值。
疑问一:深层平板载荷试验采用的直径0.8m刚性板,在人工挖孔桩直径为0.8m可以模拟桩的受力状态,那么在桩径为2.0m,仍采用0.8m直径的刚性板是不是也有代表性?
疑问二;深层平板载荷试验,特别在有水的情况下,粘性土会受到多少影响,有人说,挖孔挖到底时,马上铺刚性板可以防止水对粘性土的影响?还有人说,挖孔挖到底时,及时用混凝土封底来防止地下水的影响?到底哪个更科学,哪个在实际使用过?还有其它方法吗?
疑问三:桩端土的下卧层,具体深度内是不是指3倍桩径范围还是3倍扩大头直径,还是指其它?另外,下卧层与桩端土比较,相差好多,要考虑其影响?比如上面有2.0m厚桩端土层,承载能力230KPa,其下为强风化泥岩,承载力为200KPa,那么考虑其强风化泥岩的影响吗,怎么考虑?