论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2077阅读
  • 2回复

《建筑地基基础工程质量验收规范》关于对4.1.5条的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qingky
 

发帖
175
土币
1340
威望
349
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-06
《建筑地基基础工程质量验收规范》关于对4.1.5条的疑问
其中说,“检验数量,每单位工程不应少于3点,1000平方以上工程,每100平方至少应有1点,3000平方以上工程,每300平米至少应有1点。”,根据此规定,如果是2999平方工程,需要布置30点,如果3001平方工程则只需布置11点,这样合理吗?!
离线qingky

发帖
175
土币
1340
威望
349
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
难道没有人碰到类似的问题
离线嘟嘟歪歪

发帖
49
土币
166
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-01
该条是针对施工单位来说的,要进行自检,做密实度检测。我们陕西省有专门的条文,密实度检测时每100m2一点,承载力检测时1000m2以内3点,每超过300m2增加一点
桩基检测、施工
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站