这两日事情比较多,刚刚才想起来..... 简答的说下希望对楼主编写规程有帮助
基坑的平面尺寸21m*26m开挖深度28m地连墙围护结构逆作法5道混凝土支撑,项目在上海。
梁板内力监测
测点布置 柱跨中间部位布置测点,上下主筋对称布置钢筋应力计,在钢筋计中间部位布置混凝土应力计此为一测点。(考虑到成本一般选择在基坑中部位置,同时与底板隆起立柱沉降测点对应)
监测方法 普通的振铉式读数仪,计算出截面应力变化。(传感器以前在项目中试过好几种效果都不理想,如新科应变片应变计)
测点数量 一般是一个监测断面一个测点(15m-25m之间)
长话短说,希望对楼主有帮助。 看来楼主是岩土院的人哈,呵呵 希望上海规程越来越细化.......