地基承载力问答
#]lUJ
&M}e 1、地基承载力计算公式是什么?怎样使用?
6j"(/X|Ex5 答1、 f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5)
3jS= 式中:
#-'}r}1ZT fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2)
1A E/ILGo ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数
Sa,N1r b--基础宽度(m)
TP{a*ke^5, d——基础埋置深度(m)
hQL9 Zl~ γ--基底下底重度(kN/m3)
+"3eh1q[ γ0——基底上底平均重度(kN/m3)
f=K1ZD 答2 、你想直接用标贯计算承载力,是可行的,承载力有很多很多的计算方法,标贯是其中的一种,但目前规范都逐渐取消了,老版本的工程地质手册记录了很多的世界各地(包括中国)的标贯锤击数N确定承载力的公式,你可以从中选择一个适合你所在地方条件的公式来计算。
XOqpys 答3、 根据土的强度理论公式确定地基承载力特征值公式:
X8Sk fa=Mb*γ*b+Md*γm*d+Mc*Ck
h!K
B%4V 其中Ck为粘聚力 标准值,由勘察单位实地勘察、实验确定,在勘察报告上按土层列表显示。
MruWt* 2、地基承载力计算公式中的d如何取值?d是地基的埋置深度还是基底到该层土层底的深度?
I J4"X#Q/ 答、d就是基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。
o95O!5 hl 在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
lR.a3.~ 3、地基承载力计算公式如何推导
e!4akKw4wD 答、 你可以到百度文库里面下载一个GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》,里面有详细的给你介绍的!
{+xUAmd 4、地基承载力计算公式是什么?具体符号代表什么?怎样计算?
~;eWQwD 答、 1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
u~s'<c+8_ 2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:
iLmU|jdE fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
>.{
..~"K 式中
l7s=b4}c fa--修正后的地基承载力特征值;
(X!/tw,. fak--地基承载力特征值
k 5 "3* ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数
eaX`S.!jR γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
f{AgKW9" b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
TdKl`"Iy γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
,dVCbAS@ d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
qh7o;x~, 参考资料:GB50007-2002《地基规范》
tB_ V%qH 5、地基承载力计算公式(f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5))的说明 即地基承载力计算公式里每个符号的意思?
c6c^9*,V 答、fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2)
hsqUiB tc6 ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数
$#RD3#=?u b--基础宽度(m)
~7 `x9MUc d——基础埋置深度(m)
j%p~.kW5 γ--基底下底重度(kN/m3)
{6%uNT>| γ0——基底上底平均重度(kN/m3)
]`.
d%Vx 6、地基承载特征值如何取得?
>t D-kzN 答 1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
CzvlZDo 2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:
!FSraW2 fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
m/eGnv;! 式中
&]LwK5SR fa--修正后的地基承载力特征值;
#eUfwd6.Y fak--地基承载力特征值
rB4#}+Uq ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数
G4x.''r&Sl γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
.qK=lHxT b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
Z;>~<#!4 γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
{t=Nnc15K d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
=rBFMTllM 7、地基承载力试验什么情况下可以不做?依据什么? 如果实地情况符合设计要求,是否可以不做此试验,依据什么?
keJec`q=X 答:理论上都要做,只要正规设计,就要有承载力报告。你做试验,就无法确定承载力够不够
7Ck;LF}>0 8、对于确定地基承载力的方法都有什么?什么情况必须使用静载试验的方法?
H<1?<1^ 答: 方法基本上分为两种类型,一是直接测量。二是计算,可以根据原位实验,土工实验计算得来,也有经验公式,很多方法。静载实验属于直接测量,数据准确,但是很费事。由这也说明需要对数据或承载力要求很精确的情况下必须使用啊
M%B[>pONb7 9、静载试验检验地基承载力时,取点个数有什么要求?
raqLXO!j 答: 这得看你检测的是什么类型的地基,是天然地基、还是复合地基、或是桩基,检测的对象不同,要求也不同。
l m 10、地基承载力常用的检验方法有哪些?适用于什么样的地基处理方式?
3$Is==>7 答:1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
K&)a3Z=(. 2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。
E<\\ 'VF 3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。
"~V}MPt 4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。
*<Ddn&_ 5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。
B4|`Z'U#; 6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。
zl:
u@!' 7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。
Xx'>5d> 8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。
\Flq8S /t^ 9、应力铲试验:适用于确定软塑~流塑状饱和粘性土。
y5Pw*?kn 10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。
Y43#]; 11、经地基处理后的地基承载力标准值应如何进行修正?
gE
,j\M* 答: 原则上是乘以一个修正系数,但不能一概而论,看原地基是什么形式的,条形/独立柱基/筏基/箱基/桩基等等,以及是采用何重处理方式,各种搭配都有不同的系数,应该能查表查到相应的系数的。大学教材《地基和基础处理》可能有
9d{W/t?NH 12、地基承载力特征值的修正如何取值? 某基础底面尺寸3.2m×3.6m,埋置深度1.8m,场地土层资料为:第一层为人工填土,天然重度17.46KN/m3,厚0.8m:第二层为耕植土,天然重度16.64KN/m3,后1.0m:第三层为黏性土,e及IL均小于0.85,天然重度19KN/m3,基础以该层作为持力层,工程地质勘察报告提供地基承载力特征值fak=340kPa,试修正.
WN?T*bz2 答: 修正后的承载力:
0H>Fyl2_ fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
8fe"#^"s R =340+《0.3x19x(3.2-3)+ (1.6x17.46x0.8+16.64x1)/ (0.8+1)x(1.8-0.5)
7_K(xmK =340+36.5
g u|;C =376.5
tjd"05"@: 13、地基承载力特征值不小于150kpo,设备30吨,基础长宽深如何设计?
_O!D*=I 答: 30吨也就是300kN,300/150=2,即底面积应该大于等于等于2平方米即可。
/yykOvUO 14、地基承载力特征值90KPa,设备重量50T,如何确定基础尺寸
>}4]51s 答: 首先假定基底宽小于3.0M 经深宽修正后的地基承载力特征值=90+1.4*17.0*(3-0.5)=149.5 KPa
'|d (<.[ Ao>N/(Fa-d*r)=50*9.8/(149.5-20*3)=5.47 平方米
:.35pp,0 采用正方形基础 基底边长2.4M
`% ENGB| 实际基底面积A=2.4*2.4=5.76>5.47
("lcL2Bq 则 满足要求
%M`|0g}! 15、某柱基础,已知地基承载力标准值fak=226Kpa,柱截面尺寸为300x400mm,Fk=700KN,Mk=80KN.m,水平荷载Vk=13KN, 试确定该柱下独立基础底面尺寸
Vbj?:29A 答: 你的地质报告看了么,持力层是什么土啊!这些你需要告我,而且你需要独立基础还是桩基础啊!请具体点!我的邮箱是
tmczzp@sina.com欢迎交流!
{?!hUi+ ⑴F = 700.00 kN
\s+MHa& Mx = 80.00 kN•m
dX$])b_Uw My = 0.00 kN•m
Q5<vK{ Vx = 13.00 kN
g$ 2M|Q Vy = 0.00 kN
b]JN23IS2 折减系数Ks = 1.00
.R
gfP'M (2)作用在基础底部的弯矩设计值
25ayYO%PTc 绕X轴弯矩: M0x = Mx-Vy•(H1+H2) = 80.00-0.00×0.45 = 80.00 kN•m
gZ+I(o{ 绕Y轴弯矩: M0y = My+Vx•(H1+H2) = 0.00+13.00×0.45 = 5.85 kN•m
cw5YjQ8 9 (3)作用在基础底部的弯矩标准值
8^R>y 绕X轴弯矩: M0xk = M0x/Ks = 80.00/1.00 = 80.00 kN•m
jSG
jv> 绕Y轴弯矩: M0yk = M0y/Ks = 5.85/1.00 = 5.85 kN•m
8m1zL[.8g 材料信息:
Qy70/on9 混凝土: C30 钢筋: HRB335(20MnSi)
z=K5~nU 基础几何特性:
VuPET 底面积:S = (A1+A2)(B1+B2) = 2.00×2.00 = 4.00 m2
XS!ZTb>[ 绕X轴抵抗矩:Wx = (1/6)(B1+B2)(A1+A2)2 = (1/6)×2.00×2.002 = 1.33 m3
dt \O7Rjw8 绕Y轴抵抗矩:Wy = (1/6)(A1+A2)(B1+B2)2 = (1/6)×2.00×2.002 = 1.33 m3
6pLwwZD 计算过程
<oXsn.'\ 1.修正地基承载力
:mJM=FeJ 计算公式:
6sZRR{' 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算:
}oN(nPxv9 fa = fak+ηb•γ•(b-3)+ηd•γm•(d-0.5) (式5.2.4)
xc/|#TC8? 式中:fak = 226.00 kPa
T^nX+;:| ηb = 0.00,ηd = 1.00
YAPD7hA γ = 18.00 kN/m3 γm = 18.00 kN/m3
I2W2B3D` c b = 2.00 m, d = 2.00 m
/GXO2zO 如果 b < 3m,按 b = 3m, 如果 b > 6m,按 b = 6m
?s?uoZ /2 如果 d < 0.5m,按 d = 0.5m
9{TOFjsF fa = fak+ηb•γ•(b-3)+ηd•γm•(d-0.5)
QE #$bCw = 226.00+0.00×18.00×(3.00-3.00)+1.00×18.00×(2.00-0.50)
pc.0;gN = 253.00 kPa
=TP>Y" 修正后的地基承载力特征值 fa = 253.00 kPa
DY07?x7 轴心荷载作用下地基承载力验算
[e}]K: 计算公式:
O,>&w5 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算:
ky~ x4_y5 pk = (Fk+Gk)/A (5.2.2-1)
ks r5P~ Fk = F/Ks = 700.00/1.00 = 700.00 kN
/y!Vs`PZ! Gk = 20S•d = 20×4.00×2.00 = 160.00 kN
#!5Nbe pk = (Fk+Gk)/S = (700.00+160.00)/4.00 = 215.00 kPa ≤ fa,满足要求。
,Tz
,)rY 偏心荷载作用下地基承载力验算
i&HV8&KygN 计算公式:
A0]o/IBz 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算:
:_aY:` 当e≤b/6时,pkmax = (Fk+Gk)/A+Mk/W (5.2.2-2)
XBY"7} pkmin = (Fk+Gk)/A-Mk/W (5.2.2-3)
U3V<ITZI8t 当e>b/6时,pkmax = 2(Fk+Gk)/3la (5.2.2-4)
h7y*2:l6 X、Y方向同时受弯。
0ay!tS
dN 偏心距exk = M0yk/(Fk+Gk) = 5.85/(700.00+160.00) = 0.01 m
; Q 6:# e = exk = 0.01 m ≤ (B1+B2)/6 = 2.00/6 = 0.33 m
=#V11j pkmaxX = (Fk+Gk)/S+M0yk/Wy
N|~&Q!A& = (700.00+160.00)/4.00+5.85/1.33 = 219.39 kPa
5o3_x ~e 偏心距eyk = M0xk/(Fk+Gk) = 80.00/(700.00+160.00) = 0.09 m
k9n e = eyk = 0.09 m ≤ (A1+A2)/6 = 2.00/6 = 0.33 m
L|Ydd!m pkmaxY = (Fk+Gk)/S+M0xk/Wx
d#d~t[= = (700.00+160.00)/4.00+80.00/1.33 = 275.00 kPa
sN g"JQ pkmax = pkmaxX+pkmaxY-(Fk+Gk)/S = 219.39+275.00-215.00 = 279.39 kPa
E{6}'FG+A ≤ 1.2×fa = 1.2×253.00 = 303.60 kPa,满足要求。
ZH}NlEn 4.基础抗冲切验算
u]2k %TUY 计算公式:
>WDpBn: 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算:
[.Y=~)7FB Fl ≤ 0.7•βhp•ft•am•h0 (8.2.7-1)
gK<- *v Fl = pj•Al (8.2.7-3)
5rWRE- am = (at+ab)/2 (8.2.7-2)
h4qR\LX pjmax,x = F/S+M0y/Wy = 700.00/4.00+5.85/1.33 = 179.39 kPa
Za f) pjmin,x = F/S-M0y/Wy = 700.00/4.00-5.85/1.33 = 170.61 kPa
m[bu(q z pjmax,y = F/S+M0x/Wx = 700.00/4.00+80.00/1.33 = 235.00 kPa
19rUvgC{M pjmin,y = F/S-M0x/Wx = 700.00/4.00-80.00/1.33 = 115.00 kPa
V")Q4h{ pj = pjmax,x+pjmax,y-F/S = 179.39+235.00-175.00 = 239.39 kPa
#_7c>gn (1)柱对基础的冲切验算:
..T(9]h H0 = H1+H2-as = 0.20+0.25-0.08 = 0.37 m
%nC Uct@c X方向:
|X.z|wKT6 Alx = 1/2•(A1+A2)(B1+B2-B-2H0)-1/4•(A1+A2-A-2H0)2
?hmb"^vlG = (1/2)×2.00×(2.00-0.30-2×0.37)-(1/4)×(2.00-0.40-2×0.37)2
q#a21~S< = 0.78 m2
2"MI8EK Flx = pj•Alx = 239.39×0.78 = 185.55 kN
,9pi9\S ab = min{A+2H0, A1+A2} = min{0.40+2×0.37, 2.00} = 1.14 m
8;'n.SC{ amx = (at+ab)/2 = (A+ab)/2 = (0.40+1.14)/2 = 0.77 m
CC09:L? Flx ≤ 0.7•βhp•ft•amx•H0 = 0.7×1.00×1430.00×0.770×0.370
UA9LI<Y = 285.18 kN,满足要求。
eLTNnz Y方向:
M[{Cy[ta Aly = 1/4•(2B+2H0+A1+A2-A)(A1+A2-A-2H0)
BE+YqT = (1/4)×(2×0.30+2×0.37+2.00-0.40)(2.00-0.40-2×0.37)
7_3O]e[8 = 0.63 m2
qN QsU Fly = pj•Aly = 239.39×0.63 = 151.32 kN
"J.jmR; ab = min{B+2H0, B1+B2} = min{0.30+2×0.37, 2.00} = 1.04 m
[T%blaSX amy = (at+ab)/2 = (B+ab)/2 = (0.30+1.04)/2 = 0.67 m
Kje+Niz7 Fly ≤ 0.7•βhp•ft•amy•H0 = 0.7×1.00×1430.00×0.670×0.370
@TprSd = 248.15 kN,满足要求。
-J30g\ 5.基础受压验算
FO5SXwx 计算公式:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
FGH>;H@ Fl ≤ 1.35•βc•βl•fc•Aln (7.8.1-1)
5`uS<[vA 局部荷载设计值:Fl = 700.00 kN
:$tW9*\KY 混凝土局部受压面积:Aln = Al = B×A = 0.30×0.40 = 0.12 m2
i3"sArP"| 混凝土受压时计算底面积:Ab = min{3B, B1+B2}×min{A+2B, A1+A2} = 0.90 m2
"n
e'iJf_( 混凝土受压时强度提高系数:βl = sq.(Ab/Al) = sq.(0.90/0.12) = 2.74
>'jM8=o*Ax 1.35βc•βl•fc•Aln
G6,8Xwk = 1.35×1.00×2.74×14300.00×0.12
CS{9|FNz = 6344.27 kN ≥ Fl = 700.00 kN,满足要求。
MYPcH\K$h 6.基础受弯计算
E+)Go-rS( 计算公式:
.UYpPuAkn 按《简明高层钢筋混凝土结构设计手册(第二版)》中下列公式验算:
sWC"^ S o MⅠ=β/48•(L-a)2(2B+b)(pjmax+pjnx) (11.4-7)
w7D:0SGD MⅡ=β/48•(B-b)2(2L+a)(pjmax+pjny) (11.4-8)
;MMFF { (1)柱根部受弯计算:
6,)y{/ENC G = 1.35Gk = 1.35×160.00 = 216.00kN
</=PN1=A Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:
3?XLHMxW pjnx = pjmin,x+(pjmax,x-pjmin,x)(B1+B2+B)/2/(B1+B2)
RnrM
rOh = 170.61+(179.39-170.61)×(2.00+0.30)/2/2.00
e||_j = 175.66 kPa
j<KC$[Kt MⅠ = β/48•(B1+B2-B)2[2(A1+A2)+A](pjmax,x+pjnx)
-,;Ep' = 1.0000/48×(2.00-0.30)2×(2×2.00+0.40)×(179.39+175.66)
I;v`o{ = 94.06 kN•m
<^\r9Qxl Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:
m#ie{u^ pjny = pjmin,y+(pjmax,y-pjmin,y)(A1+A2+A)/2/(A1+A2)
\nHlI=!P = 115.00+(235.00-115.00)×(2.00+0.40)/2/2.00
:mrGB3x{ = 187.00 kPa
:A'!u r=\ MⅡ = β/48•(A1+A2-A)2[2(B1+B2)+B](pjmax,y+pjny)
/trc&V = 1.0522/48×(2.00-0.40)2×(2×2.00+0.30)×(235.00+187.00)
nGbrWu]w = 101.83 kN•m
h+W^k+~( Ⅰ-Ⅰ截面受弯计算:
sy?>e*-{ 相对受压区高度: ζ= 0.024319 配筋率: ρ= 0.001159
bS'r} ρ < ρmin = 0.001500 ρ = ρmin = 0.001500
!kcg#+s91 计算面积:675.00 mm2/m
GVM#Xl}w9 Ⅱ-Ⅱ截面受弯计算:
"qsNySI 相对受压区高度: ζ= 0.026356 配筋率: ρ= 0.001256
5ZcnZlOOQ ρ < ρmin = 0.001500 ρ = ρmin = 0.001500
{_~G+rqY 计算面积:675.00 mm2/m
0/6&2 四、计算结果
GWVdNYpmr 1.X方向弯矩计算结果:
]]Z,Qu#<- 计算面积:675.00 mm2/m
(=/F=,w
采用方案:D12@140
8bGq"!w- 实配面积:807.84 mm2/m
v wyDY%B"n 2.Y方向弯矩计算结果:
ul?BKV+3E 计算面积:675.00 mm2/m
:=Q|gRTL* 采用方案:D12@140
qLP+@wbJ 实配面积:807.84 mm2/m
%_[-[t3 17、地基承载力特征值为何要进行基础宽度与埋深的修正
=c,gK8C 答: 1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
?>y-5B[K/( 2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:
vck$@3* fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
K7.<,E"M. 式中
)
G{v>Z, fa--修正后的地基承载力特征值;
3DHm9n+/: fak--地基承载力特征值
3XnXQ/({ ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数
+i^s\c!3; γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
$"8k|^Z3 b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
f3N:MH-c γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
&rl>{Uvq d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
8Vn6* Xn 18、地基承载力6吨,上部荷载10吨要用多大的基础,埋深是多少
$Y`aS^IW 答: 基础宽度楼上计算基本一致,按压强公式计算没错,基础底10/6=1.7米宽!纯理论计算!
5a
~tp' 基础埋深是按要求埋深在土的冰冻线以下,同时尽可能在最高地下水位以上.新建建筑物的基础埋置深度不宜大于原有建筑基础.一般浅基础埋深不宜小于0.5m!
U.aa iX7 19、地基承载力八吨,上部荷载40吨要用多大的基础,埋深是多少
*o[%?$8T 答: 不考虑埋深的话,基础面积为40/8=5平方米。
-!0LIr:" 如果考虑埋深,还要加上基础地面以上的覆土重量,如果基础埋深为h,覆土的平均容重取2t/m^3,那么基础面积=40/(8-2h),h的单位为米。
duS #&w 具体多少你自己算吧,h自己确定。
vxeT[/6i 以上未考虑地基承载力修正。如何修正就不说了,具体看地基基础规范
E5(Y*m! 20、6层纯砖混,做毛石条基,一道边墙基础荷载q=210,请问承重墙下条基做多少宽才够呀。地基承载力按180KPA。 6层纯砖混,承重墙为240厚,做毛石条基,一道边墙基础荷载q=210,请问承重墙下条基做多少宽才够呀。地基承载力按180KPA。 基础深按1.5米计算。。要问承重墙下条基宽度,最好能给出阶数。先决条件有了基础上部墙的荷载了呀,q=210KN/M。。
`Ek !;u> 答: 墙下条形基础按1m长来算宽度。埋深为为1.5,,则,(F+G)/A=(210+20*1.5)/1*B≤180,算出
\zi3.;9|; B≥1.33M,取B=1.5m即可。
)ziQ=k6d6 高度450,一阶即可。
ie(7m|. 21、偏心荷载基础的地基承载力可以提高20%
nB5[]x' 答:当偏心距为1/30B时,最大接触压力即为平均接触压力的1。2倍,而1/30B的偏心荷载是不至于产生过大的不均匀沉降的。
(<l2 ^H 地基在承受1。2倍的比例极限荷载时所产生的塑性变形对大多数的地基土说也不会很大,通常是能够满足要求的
8j'*IRj*q 当然这个1。2也只是大多数的情况,对于一些特殊土和特殊建筑则必须进行特殊规定。
v'!Ntk 20%的地基承载力提高相当于一个经验值,且考虑了强度和变
752wK|o0|; 3+-(;>>\ 22、确定地基承载力特征值的方法包括哪些?
vdm?d/0(^ 答: 确定地基承载力特征值的方法有:钻探取样、原位测试、室内试验及物探等方法。
c-.>C) 23、地基承载力特征值 不小于150kpo是什么意思
wB)+og-^1f 答: 150KPA=150KN/m2也就是说这块地每平方米至少要能承受150KN的力~低于这个值的话该设计就不能做~
#H[4?4r 24、经地基处理后的地基承载力标准值应如何进行修正?
8UIL_nPO 答: 原则上是乘以一个修正系数,但不能一概而论,看原地基是什么形式的,条形/独立柱基/筏基/箱基/桩基等等,以及是采用何重处理方式,各种搭配都有不同的系数,应该能查表查到相应的系数的。大学教材《地基和基础处理》可能有
_PM<25Y,@ 25、地基处理的主要方法和特殊土地基的种类是什么呢?
=5ih,>>g 答:换土垫层法、重锤表层夯实、强夯、振冲、砂桩、深层搅拌、堆载预压、化学加固等。
9NP l]iA) 26、1、简述一般路堤填筑的施工方法及软基处理方法的种类? 2、简述路桥过渡段施工质量控制、
-T?IkL) 答: 路堤填筑施工方法:先进行基底处理,选择土质较好的土进行试验,将土分层进行填筑、整平和碾压。
Tv$7aVi! 软基处理方法:换土法,排水固结法,胶结法,加筋土法,置换法、挤密法及挤密置换法
PNKT \yd 路桥过渡段的施工方法:根据不同的施工方法采用相应的质量控制措施
'oz={; 1、预压法
xu=B 一般与竖向排水井、石灰桩等法并用。其原理是首先采用与路堤相同的总荷载,对桥台地基进行预压,待地基沉降稳定后,再卸去桥台处预压荷载,修筑桥台。此法有助于消除不均匀沉降和桩的负摩阻力,且适用于任何形式的桥台。
p*0Ve21i, 2、平衡压重路堤法
_@N)]!\MgP 在预压法的基础上,采用桩柱式桥台,在预压完成后的压重路堤上钻孔置桩,修筑桥台,则可不必挖除桥台部分路基。该法有助于消除不均匀沉降和桩的负摩阻力,避免桥台发生纵向位移。此法只使用于桩柱式桥台。
#CPP dU$ 上述两种处理方法经常结合超载预压法、铺砂垫层法、塑料排水板法、袋装砂井法、挤密砂桩法等一起使用,可加快地基沉降,缩短预压时间和增强预压效果。这两种方法的优点是施工简单、效果好、且节省投资;缺点是预压时间长,且预压时间不易施工安排。
[hL1PWKs 3、反压护道桥台法
;}~=W!yz 4、减轻桥台背后填土荷载法
!I[n|r " 采用轻质材料(如发泡聚苯乙烯EPS、粉煤灰等)填筑台背路堤,或在台背增设箱涵、管涵以减小台背路堤荷载,这种方法可减轻桥台与路堤的沉降差。但只能使不均匀沉降减小,而不能消除,能节省施工工期,但增加于工程造价。
vb- .^l 5、桩基混凝土平衡板法
!_9$[Oq~ 该法在桥台背后设置混凝土平衡板,或打入预制桩(如碎石桩、水泥混凝土桩、粉体搅拌桩、旋喷桩等),或扩大预制桩头。这种方法处理效果好,但造价高。
0 MIMs# 6、桥头搭板
)DmiN ^: 采用长的搭板可缓和桥头错台,但不能消除不均匀沉降和桩体的负摩阻力。当沉降量较大时搭板宜埋置的较深。为尽量减少错台,上述一些方法可以并用,也可通过修整铺装来调整错台。
gDub+^ye>/ 7、采用过渡式路面
B@]7eVo 采用过渡式路面,即待路堤下沉稳定后,加铺面层修整高差。此法施工简单,但会形成永久病害,需不断的养护。
AD\<}/3U 27、灰土垫层地基处理什么时候做承载力实验
`I8^QcP 答: 根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第4.4.2条,垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。这个条文是强制性条文,必须遵守的。
L:M9|/ 然后就是根据第4.4.4条,在竣工验收采用载荷试验检验垫层承载力了。
Q:gn>/ 28、石灰是气硬性胶凝材料,但灰土能做基础垫层用于潮湿环境,这是为什么?
.A\ \v6@ 答: 灰土做垫层是因为石灰与土中的铝质材料发生反应,生成的物质能够产生强度,加固地基
}$U[5wL,_ 29、地基承载力试验
hU
7fZl%yl 轻型触探是以贯入30cm的击数为准,但是如果击到15cm超过60下停击后,出具报告时是否要换算为30cm的锤击数呢,在重型触探里面有,但轻型又没写。但如果不换算,则15cm的数据当然不能和30cm的数据汇总了!
'j_H{kQy 查了几个标准都写是不严密,漏洞很多,反正让人看的不明白。
]M(mq`K 比如:测试层的问题大家就争的很多,是在设计标高以上30cm开始贯入,贯入到30cm合格,然后再开挖施工呢。还是挖到设计标高后再贯入30cm,合格后直接施工呢?这可是个重要的问题,标准没写清楚,但方法差远了,两种方法都有人用,谁也不服谁!
mx9/K+: 再如:假如贯入30cm不合格,是继续直接击下去直到合格为止,还是挖开这30cm,再重新贯入30cm,然后不合格再挖开这30cm,再贯入,如此类推,直到合格为止呢?我认为是用后者才对,不然用前者的方法再软的土击的深了对贯入杆壁都有阻力,只要贯入的深了,锤数累加,然后又用上面的贯入30cm的公式来计算,肯定会合格的。这是我见过很多工地在用的方法,比如说,30cm击55下合格,结果击到30cm只有40下,那监理就让他们继续击,结果击到46cm时刚好55下,于是监理就说再挖多16cm就合格了(其实如果在这里重新测30cm还是不合格)!
sZ"U=6R 以上就是工地现场出现的各种争议。
7LwS =yP 答: 可以做静载.承载板法.
nvPE
N 30、一米厚的砂垫层一般能将地基承载力提高多大?
pQ
6#L 答: 地基的承载力取决于基底土质在三倍底宽深度内的强度,只垫上一米厚的砂未必能行.
D-GU"^-9 31、碎石垫层对地基承载力提高影响 1米厚整体基础(无钢筋)加2米厚的碎石垫层,承载力能达到多少?0.4MPA,行不行?下面是粘土,0.25MPa。
V]]qu:Mh8 答: 这个要看下面土层的承载力。0.4MPa的承载力很高啊。
`#rfp
9w 可以根据基础深度及面积,按照《建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002》的公式进行计算。
|T_Pz&- 32、灰土垫层地基处理什么时候做承载力实验
RfBb{?PP) 答: 根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第4.4.2条,垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。这个条文是强制性条文,必须遵守的。
@vYmkF` 然后就是根据第4.4.4条,在竣工验收采用载荷试验检验垫层承载力了。
|y%].y) 33、地基承载力常用的检验方法有哪些?适用于什么样的地基处理方式?
qDM[7q3. 答:1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
~TH5>``;gF 2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。
+q/h:q.TV 3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。
`yAo3A9vk 4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。
Qu,k 5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。
Z0eBx 6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。
jw[BtRW 7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。
z#VpS= 8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。
XKX,7 9、应力铲试验:适用于确定软塑~流塑状饱和粘性土。
+Rgw+o 10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。
ik*)j 34、什么是地耐力?它和地基承载力有什么区别? 地耐力试验一般都有那些做法?和压实系数是一回事吗?谢谢!~
$NT9LtT@K 答: 地基承载力是指地基承受荷载的能力。试验研究表明,在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏(不“地耐力”是以前的习惯叫法,现在叫:“地基承载力”,常用单位是t/m2(吨/每平方米)。
0Qp'} _ 均匀沉降)。
wzPw;xuG 其实是一回事
,)$KS*f"*z 压实系数是实际测定的填层的干容重与该种填料的最大干容重之比值
i grog “地耐力”是以前的习惯叫法,现在叫:“地基承载力”,常用单位是t/m2(吨/每平方米)。地基承载力是指地基承受荷载的能力。试验研究表明,在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏(不均匀沉降)。
U
0RfovJ 地基处理的常用方法
X|`,AKJit 一、置换法
HF: T]n, (1)换填法 :就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
Pp_3 nyQ 施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。
LUNs|\& (2)振冲置换法 :利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。
nb_^3K]r 施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。
r^t{Ii~ (3)夯(挤)置换法 :利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。
2<G1'7) 1N!g`=} 施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。
b0b9#9x 二、预压法