某翼墙下用水泥土填筑,然后用人工击实,经灌砂法检验,压实度达标,经一场大雨后,由于雨水冲刷,施工人员又加了点水泥,又重新击实,但经灌砂法检验又不合格了,这是什么原因
离线cd289

发帖
231
土币
775
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-21
水泥是怎么加的?
离线huyitao

发帖
39
土币
1964
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
下雨后含水量增大,超过最优含水率,故不达标。