论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 18324阅读
  • 87回复

[疑难诊断]一道真题引发的困惑! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hhz119

发帖
116
土币
8880
威望
57
原创币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2011-11-21
  
hhz119
离线liqiang703

发帖
41
土币
123
威望
3
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2011-11-25
自己从新推导一下公式,就好理解了
离线jihand812911

发帖
329
土币
4778
威望
76
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2011-11-25
      
离线myxcug

发帖
174
土币
2060
威望
11
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2011-11-30
地基承载力
做我想做的!!!!!
离线zhanglisheng

发帖
45
土币
43
威望
113
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2011-12-02
执行规范就是了。见《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.4条

离线may1124

发帖
407
土币
1819
威望
572
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2011-12-06
学习了
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2011-12-06
       各位同仁,应该好好把规范看看,关于承载力特征值计算时,关于基础计算埋深的取值。
规范对于公式符号的解释很明确。有地下室的情况,埋深按不同情况,本例这种情况d的取值应该从室内地面算起!
   如果是整体性基础,如筏板或箱形基础等,d 的取值应该从室外地面算起!
john20050101
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2011-12-06
本题的平均容重个人认为是错误的。实际上应该是计算埋深范围的平均容重。
john20050101
离线李玉芳

发帖
17
土币
964
威望
35
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2011-12-20
基础底面上土的加权重度,对于有地下室不同的基础,只是d值取值不同,rm取值一样
不管是箱基还是独立基础,,rm取值一样,只是d值取值不同
离线access_l

发帖
171
土币
1258
威望
116
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2011-12-21
支持80楼以及前面有几位讲的.
rm取值就是3m内的平均重度.与浅层平板载荷试验深度修正时取值一样.
此题中d取值为0.8m.
离线sz189871982

发帖
112
土币
414
威望
-170
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2011-12-21
讨论出真知
专业挂靠,常年为注册岩土工程师咨询挂靠QQ189871982电话15300037774
离线yuanxiaoyaya

发帖
18
土币
732
威望
20
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2011-12-22
显然二楼说法是正确的!