在《建筑基坑支护规范》中,4.1.1,






      按那个图应该是压力强度相等点作为计算点。

      但是在《建筑边坡规范》中,附录F的等值梁的介绍中,


  
   按KN/m这个量纲分析,应该是压力大小相等点作为反弯点,而不是强度相等点了。
请教各位怎么理解?
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
正常理解:E代表的是某点以上总的土压力,e代表的是某点的土压力强度
得过且过
离线yangtao57900

发帖
355
土币
1794
威望
32
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
你们上课的时候没讲吗
我们 老师 讲了好几节课 。。easy
行者无疆
离线hunanlxf

发帖
203
土币
4872
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
回 楼主(fanzhechao) 的帖子
作用在支挡结构上的荷载强度

单位就是 KN/m

取1米宽度计算
天行健,君子自强不息
离线博爱苍鹰

发帖
179
土币
1675
威望
39
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
支         持
伸出你的手,拉住对方的手,共同开创事业!
离线loujie000

发帖
60
土币
906
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-29
就是基坑底面以下主动土压力和被动土压力相等的截面

发帖
138
土币
201
威望
415
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-11
楼上几位没有理解楼主的意思。
我和楼主同样的疑惑。
对于刘兴录的习题中,5-112中悬臂桩采用的总压力相等的方法。
支护规范中说的是单锚情况下的反弯点。
与这稍有区别。
哎,搞的脑袋都大了。
望高人指点。

其实有一个想法,为啥不求出围护结构前后土压力,求弯矩和为零的截面呢?
离线sccdhxc

发帖
54
土币
1488
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
引用第6楼我就是大头于2011-08-11 08:35发表的  :
楼上几位没有理解楼主的意思。
我和楼主同样的疑惑。

其实有一个想法,为啥不求出围护结构前后土压力,求弯矩和为零的截面呢?


弯矩和为零确实可以求出反弯点位置,但主动土压力计算时,开挖面以下是呈矩形分布还是三角形分布?
基坑支护规程中,3.4节显示计算点以下为矩形分布
离线hhu_awin

发帖
356
土币
138
威望
142
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
回 3楼(hunanlxf) 的帖子
3楼正解!
e相等的地方,弯矩为0
离线caihuaien

发帖
186
土币
149
威望
71
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-11
单位就是 KN/m

取1米宽度计算

这个解释正确,我觉得
高效工作,快乐生活
离线onee

发帖
184
土币
3296
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-14
复习中也遇到这个问题。

感觉楼上解释都不对

求正解!
离线swzshi1

发帖
253
土币
4285
威望
14
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-14
有这个问题,李向阳的书解释的是挡板前后土压力相等点为弯矩为0的点。老于的书又提的是基坑底的主动土压力与挡板前的被动土压力相等的点。不知道哪个是正解?
根据等值梁图示,我觉得老于的是正确的。