论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5353阅读
  • 40回复

[求助]注浆止水的厚度如何计算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangwenkui
 

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-18
求教各位同行,一竖井拟采用注浆止水方案,请问注浆厚度如何确定?

发帖
4
土币
38
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-23
给的信息太少了,一般来说隧道超前帷幕注浆及周边注浆都是至隧道开挖轮廓线以为5~8米的范围即可
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-23
回 北极冰_2011 的帖子
北极冰_2011:给的信息太少了,一般来说隧道超前帷幕注浆及周边注浆都是至隧道开挖轮廓线以为5~8米的范围即可 (2020-03-23 00:33) V2|aN<Sx<  
J 9iy  
含水层厚8m,主要为粉土层1.5m,细沙层6.5m,都为新近沉积层。 K_ ~"}  
我采用的是双液浆注浆,注浆厚度3m。 vV e';|8v  
担心的是注浆厚度不够,水压力会冲破注浆加固土层。 '>ssqBnI  
离线sunqiqing

发帖
126
土币
29154
威望
328
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-27
这种地层双液浆不如聚氨酯
个人隧道工程ansys论坛qq群96116939
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-29
  
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-29
  
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-29
  
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-29
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-29
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-29
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-29
离线mfriend

发帖
694
土币
694
威望
73
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-29
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站