论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4047阅读
  • 15回复

[讨论]隧道施工作假问题 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
4
土币
38
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-23
现在应该比十几年前好多了,我刚参加工作的时候还严重些,五级围岩二次衬砌主筋都有做成单层的,3米的中空注浆锚杆更是截成3根用,管棚、小导管注浆从来没有见过,都是乱搞;更搞笑的还有按三级围岩施工按五级围岩计价,我年前去一次工地发现已经比以前好多了,我们的建设速度太快了,很难避免这些问题,这是个系统的问题。
离线djx5622004

发帖
89
土币
5
威望
3
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-07
如果自己是施工单位,那就得小心了,起码不能让自己担上责任。如果你是业主、监理或检测单位,那就该反映就反映,该处罚就处罚啊。

发帖
2
土币
608
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-07
          
离线lifei8313

发帖
54
土币
378
威望
8
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-19
这种现象很多,不单单说明施工有问题,说明整个隧道理论系统还存在不足,为什么桥梁上没人敢把尺寸改小,钢筋少料,因为桥梁理论发展水平高,每一步都有量化,大家对设计比较认可相信,而非经验主导