论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5573阅读
  • 29回复

[求助/请教]请问140m超高层采用管桩可行吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2018-09-13
加长桩长提高承载力,满足设计要求,已经是桩筏基础了,还怎么改,继续加桩,设计是否能布开桩
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2018-09-15
回 dabao79 的帖子
dabao79:加长桩长提高承载力,满足设计要求,已经是桩筏基础了,还怎么改,继续加桩,设计是否能布开桩 (2018-09-13 09:00)  J?UZN^  
t\E-6u  
管桩44m有效桩长在那个地质情况打不下去的,最多打30m。600桩径布不开桩,并且还要考虑挤土效应,先让他们打管桩试桩看看吧
离线kelon_chen

发帖
266
土币
162
威望
8
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2018-09-27
管桩布桩过密,打不下可能性很大,看单桩极限承载力的话,地层其实还是比较密实的,打到30M都很困难,何况40m。
Fighting!
离线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-29
我感觉管桩的承载力应该达不到设计要求的,及时达到也感觉不安全。
离线13503295007

发帖
105
土币
1092
威望
6
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-12
多谢楼主!学习了。
雨荷九朵
离线tyutjdp

发帖
1835
土币
679
威望
0
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2020-12-01
          
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站