论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2334阅读
  • 6回复

[变形监测]软土基坑排桩支护的灌注桩桩顶监测问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shwf
 

发帖
487
土币
15632
威望
729
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-24
向达人土友请教:
       软土基坑排桩支护的灌注桩桩顶监测:
        1)灌注桩水平位移监测方法中精度是如何保证的?
        2)灌注桩竖向(垂直)位移的监测是否必要,有什么理由?

  
诚信做人,踏实做事。
离线shwf

发帖
487
土币
15632
威望
729
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
    
自己顶一下,请教达人。
诚信做人,踏实做事。
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
水平位移精度保证:
1、监测方法上保证(小角、视准线、坐标等)
2、仪器精度
3、测量过程(观测墩、多测回、稳定环境等)
围护顶沉降:
综合分析开挖过程围护结构变形、基底回弹,如相邻沉降过大,容易导致支撑受力失衡,围护结构之间产生缝隙等
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009
离线shwf

发帖
487
土币
15632
威望
729
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
个人感觉软土地区的灌注桩水平位移监测所反映的精确度没有垂直位移监测的精确度高?
诚信做人,踏实做事。
离线huzinanren

发帖
207
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
呵呵,我也不清楚
携手前行,创造未来!

发帖
305
土币
811
威望
1731
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-13
同求这个问题的答案
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站