只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
希望对大家有用。 xx铁路枢纽工程1标段搅拌桩抽芯法检测试验报告.rar (602 K) 下载次数:202 最近做了铁路路基的搅拌桩抽芯法检测项目,本来想上论坛找些资料参考参考的,谁知居然找不到。既然没有那本人就发一份上来吧,希望对想需要的人有用。[sell=10,money][/sell]
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 - 2011-11-27
走自己路,让别人无路可走!各有各的人生轨迹!用不着羡慕别人!!
离线linhuajin

发帖
20
土币
3293
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
第一次发帖,先自己顶一个先。
走自己路,让别人无路可走!各有各的人生轨迹!用不着羡慕别人!!
离线土木tm

发帖
502
土币
43
威望
-10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
顶一个!!!
呵呵
离线vividew

发帖
308
土币
12768
威望
596
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
“取得三组桩身水泥土芯样进行饱和单轴抗压强度试验,抗压强度值在8.80MPa~15.1MPa之间。”
报告里这个说的简直就是,扯,鸡,巴,蛋
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-26
搅拌桩能达到8MPa以上???一般淤泥里达到1MPa就不错了
看了你的图好像是在砂层里,没标注土层名称,砂层里强度可能比较高,但也不会那么高吧,是不是你算错了????
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-26
数据待查!水泥掺入比多少?能达到8MPa以上???
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-26
楼上的话粗理不粗,搅拌桩的强度能到0.8就很不错了
岩土沧海中一粟
离线linhuajin

发帖
20
土币
3293
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-29
回 3楼(vividew) 的帖子
vividew:[表情] [表情]“取得三组桩身水泥土芯样进行饱和单轴抗压强度试验,抗压强度值在8.80MPa~15.1MPa之间。”
报告里这个说的简直就是,扯,鸡,巴,蛋
 (2011-11-25 21:09) 

这个是校核的人加上去的
走自己路,让别人无路可走!各有各的人生轨迹!用不着羡慕别人!!
离线linhuajin

发帖
20
土币
3293
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-29
回 5楼(abcdt5678) 的帖子
abcdt5678:数据待查!水泥掺入比多少?能达到8MPa以上??? (2011-11-26 09:38) 

试块压出来就是这个值了
走自己路,让别人无路可走!各有各的人生轨迹!用不着羡慕别人!!
离线zxc1216

发帖
239
土币
6930
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-03
高一点的可能达到1.5MPa,达到十来个真没见过
离线yanturen01

发帖
5096
土币
79
威望
15153
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
非常感谢楼主!
离线yanturen01

发帖
5096
土币
79
威望
15153
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-09
非常感谢楼主!