这几天我作为勘察单位代表,验了几个建筑工地的基槽,有感而发!
[font=ˎ̥] 一、相关规定
据《基土钎探工艺标准》([font=ˎ̥]103-1996)的相关条款:[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] 6.1 遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员:取消钎孔或移位打钎。不得不打,任意填写锤数。[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] 6.2 记录和平面布置图的探孔位置填错:[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] 6.2.1 将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] 6.2.2 在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥] 6.2.3 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。
二、施工现场的作法:
一)、做假资料、应付验收的情况大有人在;
二)、目的不清楚,他们以为钎探就是按一定距离,钎到一定深度就行了(比如5米);其过程记录基本没有记录;
三|)、关键的钎探过程中是否有异常情况,他们都没有记录,严重影响了地质技术员对下伏地层中的状况的确定
三、实例展现
这是一个独立柱基的验收,施工方给出的理由是这几天下大雨,怕基槽积水,自行打了砂堑层(有可能是浇了水泥),用塑料管留了4个点做钎探位置!结果是摆样子的,基本没钎,钎也没有反映实际情况;我去验收时,严重批了他们,要他们在新的基槽中马上做钎探,结果钎出土洞或软弱层了,重新开挖,处理!惊出我一身冷汗!