论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6711阅读
  • 26回复

如何确定地下水的抗浮水位 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线weihaidong
 

发帖
29
土币
1228
威望
83
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-10
作为结构设计人员,老是说自己属于两难境地,一方面,甲方认为规范要求太严,勘察单位提供的地下水位过于保守,要求设计人员降低地下水的设计水位,降低工程造价。
另一方面,又要遵守设计规范,确保结构安全和施工图审通过。
那我们又应该如何确定地下水的抗浮水位?请大家多多给点意见。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
要遵守设计规范,确保结构安全和施工图审通过。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
出抗浮水位咨询报告
Welcome to beijing!
离线jsdzkcsjyjy

发帖
541
土币
1552
威望
339
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
根据勘察报告提供的为准,甲方不满意可以要求勘察单位更改
离线dink

发帖
19
土币
2936
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
如果你没有充分的依据,只能以工勘报告为准,如果要降低,可以要求甲方与勘查部门法协商。
离线weihaidong

发帖
29
土币
1228
威望
83
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-11
那我们勘察人员又应该怎么确定抗浮水位呢?就按最高水位?
离线liaoyongbin

发帖
143
土币
97
威望
196
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
tongyi同意
离线wuweimyz2008

发帖
186
土币
20
威望
471
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-18
勘察也没法提啊。现在这个没有规范规定,也没有明确的说法啊。勘察只能提供静止水位及水位变化范围。
离线glxfl

发帖
3
土币
116
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-16
地勘定这个抗浮水位好像没有什么一定之规。多次和他们交流,据说是特别重要的工程按邻近河流的历史最高水位,重要工程按近几年的最高水位。
多次要求地勘单位修改抗浮水位,均获得认可。有次抗浮水位比场地边界的市政路高出5、6米,还不情愿改,岂非咄咄怪事!
离线lnxxwyl

发帖
364
土币
5539
威望
946
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-19
支持,顶!!!
爱我所爱!

发帖
20
土币
120
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-01
楼主,太爱你了。








练字lianzijiqiao.com
离线算块好肉

发帖
132
土币
2713
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-14
回 glxfl 的帖子
glxfl:地勘定这个抗浮水位好像没有什么一定之规。多次和他们交流,据说是特别重要的工程按邻近河流的历史最高水位,重要工程按近几年的最高水位。
多次要求地勘单位修改抗浮水位,均获得认可。有次抗浮水位比场地边界的市政路高出5、6米,还不情愿改,岂非咄咄怪事! (2012-11-16 17:27) 

这时的抗浮实际上是以基坑周边回填土质量不好,渗进了水,对地下室有浮托力,不修改按最不利情况也是对的。并不是说大水淹不到,水流走了就没有抗浮
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站