曾经做过一个桩基的检测工程,试桩的锤击只记了最终1米的锤击数,大约60多锤。500管桩极限承载力2600kN。工程桩施工时个别基桩达到设计标高后最终1m锤击数40~50击。挑选了2个锤击数低的做了静载试验,极限承载力2340kN~2600kN,2600kN那个最后一级也稳定的很困难。这样在附近工程场地是否可参照同一标准?持力层不同的话如何?本人做检测,对桩基施工了解不是很多,锤击数是否和单桩承载力有直接关系?影响因素除了锤击数、锤落距、锤重、持力层是否还有其他?问的不是很条理,希望大家讨论一下
离线swjtu_big

发帖
19
土币
151
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
坐个沙发,     
人生有多少个十年。
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-22
类似地层的话可以参考 ~*Y/#kPY  