抗浮锚杆怎么就成了基坑设计的事?抗浮,其一是抗整体上浮,其二是底板局部结构抗浮力,必然和结构相关,整体上浮和上部结构荷载相关,局部底板和结构受力相关。
这样深的抗浮锚杆不可取,施工质量也难以保证,若要采用锚杆,压力分散型是一种思路,另外可否考虑竹节式变截面锚杆;这里抗浮桩可能更简明,可靠度更高,另外建议参考一种新技术“水压力释放层”-------上海金茂大厦有应用先例,你可以查查。
楼主的问题是降水造成锚杆浆液抽走,这确实可能,对此,恐怕理论也好,数值模拟也好,分析都靠不住,经验也缺乏;原本就28m长,加上虚孔17m,42m的锚杆质量更难保证,理想状态可以,但这是做工程,不合适。
还要强调,不要被设计忽悠,按理这是设计的事情。