原设计未考虑护坡。
由于桥台搭板与河道规划原因,采用扶壁式挡墙,挡墙高度4m(底板埋深大概0.7m,在水下)。
由于空间有限,扶壁式挡墙底板不得不被桥梁的钻孔灌注桩(1.2m)穿过,由于不是平行关系,被穿过的位置也不一样,有的在底板中间,有的在边缘,有一处还在墙身上(我把这个地方的墙身向土侧挪动,让桩完全处于河侧,不知可不可行)。
(1)这样挡墙的结构就被孔洞搞的奇形怪状的,可行吗?(我在孔洞处加了补强钢筋),要不要通过结构计算确定,算起来感觉也很麻烦
(2)挡墙和桥梁的桩都是钻孔灌注桩,但是距离不满足规范要求(3d),不知影响大不大?
(3)软土层(含黏土)很厚,有28m左右,挡墙的桩(双排桩)有必要入风化岩吗?已经验算不入岩竖向承载力也是够的,要不要考虑沉降和侧向位移
望大神支招,感谢!