现在听设计说,希望特征值最好达到3200-3700,如果能达到3700最好。看图纸已经是满堂桩了。我们自己研发的齿形桩30m单桩极限承载力5200KN,是不是可以改一改基础形式呢? D} <o<Dk  
[attachment=325172] dA!f v`,6-  
OM&\Mo  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-10
做载荷试验
Welcome to beijing!
离线q2392720

发帖
405
土币
2
威望
60
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-10
用什么基础形式和造价直接有关系
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-10
超高层采用管桩可行的,400多米的建筑使用钢管桩也有啊。 TKutO0  
u KdX4  
你使用的管桩极限承载力5200KN,太小了,不能满足要求,要布置很密的桩是不现实和规范不允许。
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-10
回 cjz06 的帖子
cjz06:做载荷试验 (2018-08-10 10:41)  { qx,X.5$  
HcUz2Rm5XP  
现在就是要确定这个问题就进去打试桩了
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:超高层采用管桩可行的,400多米的建筑使用钢管桩也有啊。
你使用的管桩极限承载力5200KN,太小了,不能满足要求,要布置很密的桩是不现实和规范不允许。 (2018-08-10 11:35)  ]~ M -KT  
\LXC269  
如果使用40m的话,可以到6200KN。就是想着能不能一个承台使用4根桩,旋挖桩造价太贵,甲方有点抵触
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-11
太笼统。 mY( _-[W  
管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。我公司目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米。 [\yI<^_a  
管桩按桩身抗裂弯矩的大小分为A型、AB型和B型。A型的有效预应力约为3.5-4.2Mpa,AB型为5.0Mpa,B型约为5.5-6.0Mpa,一般管桩有4-5Mpa的有效预应力。 N';lc:Ah~  
管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC.薄壁管桩代号为PTC.PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-11
特征值最好达到3200-3700,如果能达到3700最好。看图纸已经是满堂桩了。我们自己研发的齿形桩30m单桩极限承载力5200KN,就是特征值2600KN? 48`<{|r{  
400PHC管桩单桩承载力是多少 NU[{oI<a  
承载力需要考虑两个方面的因素:第一,管桩自身的承载能力;第二,基土的承载能力。 !%@{S8IP.v  
400*95管桩的桩身承载力正常选用800KN,基土就要做探土检测了。 ;4IP7$3G  
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:特征值最好达到3200-3700,如果能达到3700最好。看图纸已经是满堂桩了。我们自己研发的齿形桩30m单桩极限承载力5200KN,就是特征值2600KN? b/EvcN8 }  
400PHC管桩单桩承载力是多少 K*<n<;W  
承载力需要考虑两个方面的因素:第一,管桩自身的承载能力;第二,基土的承载能力。 .H&;pOf  
400*95管桩的桩身承载力 .. (2018-08-11 09:00)  LtQy(F%8/  
@'<|B. f  
前辈,能加你qq咨询下吗?500*100的管桩40m,试桩达到5000KN,但是设计觉得承载力还是不够,所以考虑灌注桩。但甲方觉得造价太高,设计说特征值到3200-3700.所以问我们能不能用管桩或者齿形桩达到要求。600的桩间距太小了,步不下桩。是不是可以换一种基础形式,4桩承台这种,旋挖的话就是一桩一承台了
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
140*3=46层,46*17=782KN/m2.,3700/782=4.7m2. #/:[ho{JQ  
如果采取筏板,下面为桩基是可以的
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:140*3=46层,46*17=782KN/m2.,3700/782=4.7m2. j@DyWm/7  
如果采取筏板,下面为桩基是可以的 (2018-08-12 09:28)  82<L07fB  
FD*y[A ?  
地下室为4层,主楼应该像你说的46层。现在就是设计要求提高承载力,管桩特征值到3200-3700.可是试桩结果为5000KN,还不到特征值3200.灌注桩又觉得造价高。如果用我们的齿形桩500*125PHC  30m承载力达5200KN,采用4桩承台是不是可以替代旋挖的一桩一承台.(因为设计方面我也是不太懂,我把图纸给大家看看)
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-12
设计图纸 满堂桩.rar (32 K) 下载次数:12 [bcqaT  