论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1492阅读
  • 5回复

[原创]采用锚桩反力装置进行单桩承载力检测时锚桩设计简述 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线15309503849
 

发帖
29
土币
57
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-07-21
OtNd,U.dE  
在生产实践中,当试桩检测无法采用压重平台反力装置或采用压重平台反力装置成本较大时经常采用锚桩反力装置进行单桩承载力检测,锚桩长度等设计参数一般由设计单位提供。当设计单位未提供,部分建设单位也会让检测机构提供锚桩反力装置的设计图纸。 f=9|b  
检测机构在进行锚桩反力装置整个计算过程中应重视以下几点: (}2~<   
1、加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值的1.2倍(JGJ106-20144.2.2条); hr)B[<9  
2、单根抗拔桩应当满足公示NkTuk/2+GpJGJ94-20085.4.5条),Nk可取1.2Quk/4 9_5ow  
3、混凝土轴心抗拔桩的正截面抗拉承载力应符合NfyAs+fpyApyJGJ94-20085.8.7条) ^t#&@-'(d  
4、兼做工程桩的应由设计单位完成,此处仅讨论不兼做工程桩的锚桩设计。 a5 TioQ  
    (以上公式中的所有参数意义同规范) q0zr E5  
以下为某风电项目锚桩设计的计算简述,请大家指正:
桩顶标高
1212.10m
±0标高
1215.00m
依据孔号F15柱状图进行计算,取桩长27m,桩径800mm试算
土层
计算厚度(m)
极限侧阻力(kPa)
抗拔系数
2(粉土)
5.00
30
0.7
3-1(古土壤)
1.60
62
0.7
3(粉土)
6.10
42
0.7
3-1(古土壤)
1.30
62
0.7
3(粉土)
13.00
42
0.7
Tuk=
1990.51
sc,vj'r  
kN
基桩自重GP=
339.12
nX`u[ks  
kN
4根锚桩可提供4*(Tuk/2+Gp)的反力即:5336kN,小于1.2倍的抗压承载力极限值;
取桩长为36m进行试算,最后一层土计算厚度为22m:
Tuk=
2655.18
$F5 b  
kN
基桩自重GP=
452.16
EU+S^SyZi  
kN
4根锚桩可提供4*(Tuk/2+Gp)的反力即:7100kN,大于1.2倍的抗压承载力极限值;
符合规范要求,故锚桩长度可取36m。
V]db'qB\  
主筋采用HRB400的钢筋,直径20mm,18根,其余配筋与试桩一致
73\JwOn~  
    对于箍筋及绕筋等其他配筋方案,建议与试桩图纸一致方便现场施工。以上为本人一点拙见,希望各位给予指导。
离线15309503849

发帖
29
土币
57
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-21
希望能有大佬给予指导,不胜感激。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-22
学习学习。。
Welcome to beijing!
离线dongping75

发帖
387
土币
521
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-11
谢谢楼主!!!!!!!!!
离线wu910729

发帖
86
土币
11
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-09
多谢了,学习了。
离线ZHNAGping525

发帖
101
土币
330
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-18
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站