      数据时正时负的原因有三,
  1,仪器不稳定,2,测斜管与周围土层未填密实,3,测斜管底部未嵌入岩层

  以上三点中第3点为主要原因,测斜是假定管底部固定不变的基础上建立.要是这个基础不成在,数据就会出现时正时负的现象.
  由于地质和成本原因,在有些地区测斜管是不可能打到岩层的,可加长测斜管的长度(大于或等于2倍的基坑深度)来减少管底的偏移量,再用其它仪器测量管口的实际位移量来修正测斜数据.

  以上为个人的看法,望高手指点
1条评分
leijianhua 土币 +10 2008-12-19
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
按我们实际经验,主要是仪器的问题,比如线子和仪器接触不良,还有仪器进水都会造成这样的情况,比如在基坑不挖土的情况下经常会测出不能用的数据,再好的仪器都会出现这样的情况
楼主说的第三点,比如在软土地区,测斜管的长度一般等于围护桩(墙)的长度(一般也是基坑开挖深度的2到3倍),但实际上最下面还是有变形的,因此一般采用的都是以管口计算的方式
1条评分
yuanap 土币 +30 2008-12-19
离线xiaojin27

发帖
72
土币
133
威望
161
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-20
学习。          
离线奕全

发帖
225
土币
1401
威望
874
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-23
期望很多有经验的人来讨论,我来学习,嘿嘿
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-23
嗯  讲的很好哦   学习学习
离线开心芦苇

发帖
8
土币
11
威望
90
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-22
我也正在苦恼我的数据 正值和负值都有!
没有人能随随便便成功
离线kk2310

发帖
9
土币
371
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-01
挺不错的论坛
离线kk2310

发帖
9
土币
371
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-03
是的,我的数据也是时正时负