上海LNG取水口项目取水泵房基坑采取冲孔灌注桩作为围护墙,围护墙后采用高压旋喷桩形成止水帷幕,基坑开挖至+0.5m标高后设置内支撑。 *\Lr]6k
根据设计要求,围护冲孔灌注桩应进入中风化岩4m并在底板以下4m,止水旋喷桩应进入中风化岩1m。 F/cA tT.M?
根据总包方所提供工程前期的钻孔资料显示,基坑海侧中风化岩顶标高为-2.22m,所以设计确定基坑海侧的围护桩底标高为-9.17m(进底板以下4m),高压旋喷桩底标高则应低于-3.22m。(见取水口结构图8:基坑支护剖面图) ?vfZ>7Q
在按设计要求完成基坑围护桩和止水帷幕后,分层进行基坑开挖。2008年7月5日晚10:30许,基坑西南侧开挖至-1.5m左右标高时,发现36#、37#冲孔灌注桩间出现透水现象,在6日凌晨2时许,基坑内水位已达-0.5m左右,漏水呈底部上冲态势。 r&+w)U~