[工程事例]当勘察方与设计方有分歧的时候? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-12
不久前搞了一个40米长 12米宽 5层楼的地质勘察,地基为土岩结合地基,基坑开挖之后,一半是中风化砂岩,一半是粉粘,我和设计方统一意见对岩石下挖0.6米,用中粗砂做褥垫,但在沉降缝的设置问题上,我与设计方有了分歧,设计方认为40米长的小楼没那个必要,如果作为建设方,是以勘察方的意见为主呢,还是设计方的意见为主。
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-12
以设计意见为主,当然主要责任也是由设计负。因为设计方由其设计计算来最终确认是否需要沉降缝,如果设计计算的地基最终沉降微小或者沉降均匀,当然是不需要沉降缝。如果设计方负责人/总工有经验,在地基基础方案上会认真考虑当地类似工程的经验的
离线ckluo

发帖
504
土币
2967
威望
2090
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
这个应该是设计的说了算,他设计的由他负责,
离线ye_yue

发帖
585
土币
5693
威望
2718
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
勘察建议,设计决定。 0*v2y*2V  
这个情况,一般也不需要设置沉降缝了
离线djtdhs

发帖
206
土币
310
威望
333
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
肯定以设计意见为主,勘察只管地下的
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
学到不少东西~ B erwI 7!=  

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
y?!"6t7&  
我想知道下,对于基坑的细部处理,比如超挖部分的换填材料,褥垫的厚度,是有设计方来确定还是勘察方来确定呢?
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线jxgkyxwd

发帖
868
土币
7387
威望
4058
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-13
以设计方意见为主,主要责任也是由设计方负。勘察是根据设计的需要而做的。
d

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-13
那我就没啥好担心的了 呵呵 可经常发现设计方和建设方 胆子都比较大 经常不按教科书和规范来,不过作为勘察方,我按要求做了,该提的建议我按规范提了
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线dzw310x

发帖
75
土币
36
威望
145
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-13
你管的够宽啊!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-14
回 6楼(无主题变奏) 的帖子
我想知道下,对于基坑的细部处理,比如超挖部分的换填材料,褥垫的厚度,是有设计方来确定还是勘察方来确定呢? IqGdfL6[(  
---------------------------------------------------------- g zg_>2Sj  
是否设置沉降缝是设计根据计算需要进行设置,当然由设计说了算,再说这个工程根据经验也没有必要,不必叫那个真。 zv"Z DRW  
对于基槽局部处理,一般来说是勘察为主,因为处理方案由勘察单位定,但是涉及上部结构计算时一般应与设计方沟通一下。