论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5106阅读
  • 26回复

[求助]10m+淤泥基坑支护方案求教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-29
回 火地岛 的帖子
火地岛:我没看到你的淤泥的指标,也不知道你用的什么规范,像你说的这种情况,那就只能把桩加到1200@1400,桩继续加长,而且支撑截面第二道和第三道加大,1200*900试试,坑内加固4m深少了,再看看你们的规范。止淤桩是用来防止淤泥从桩间流出对周边环境造成破坏的 (2013-05-29 12:38)  HKq2Js  
9k714bnMLX  
淤泥指标采用粘聚力10kPa、摩擦角5°。这个是温州的一个工程,设想的是同时满足浙江地方规范《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000)和建设部的规范《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)。
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-29
回 火地岛 的帖子
火地岛:我没看到你的淤泥的指标,也不知道你用的什么规范,像你说的这种情况,那就只能把桩加到1200@1400,桩继续加长,而且支撑截面第二道和第三道加大,1200*900试试,坑内加固4m深少了,再看看你们的规范。止淤桩是用来防止淤泥从桩间流出对周边环境造成破坏的 (2013-05-29 12:38)  kT Z?+hx  
wW6mYgPN%  
围护桩背后还要做一排旋喷桩止水帷幕,应该也可以起到止淤的作用吧?
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-30
目前采用如下方案进行计算(启明星FRWS 7.2): hX>VVeIZ  
基坑上部2.8m放坡开挖,台宽5m,围护结构采用Φ1000钻孔灌注桩@1200入土18m,外侧Φ850旋喷桩@250止水帷幕,坑内3道b*h=800*1000钢筋砼支撑@6000,坑底6m满堂加固。 -H ac^4uF  
采用浙江的地方规范结果如下: ?d>P+).  
整体稳定系数1.54,抗倾覆1.3,坑底抗隆起1.79,墙底抗隆起2.66。 n,Yr!W:h  
关于坑底抗隆起有一些疑问: )JY_eG&2Dx  
1、JGJ 120-2012之4.2.5,以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定系数一级基坑不小于2.2,按此要求计算结果是通不过的,不知道应该如何处理? BST7y4R)BS  
2、DB 33/T1008-2000之9.2.3.2,考虑围护墙弯曲抗力作用时基坑底部土体的抗隆起稳定一级基坑不小于1.76,但公式9.2.3.2有些看不懂,不知道具体如何计算,也不知道与JGJ 120-2012之4.2.5是否有关联? tn:/pPap  
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-30
zV_-rf  
"`W1yk5x  
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-30
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-30
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-30
请各位高手指点一二~~ s^t1PfP(,  
离线sinorex

发帖
278
土币
4428
威望
673
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-31
周边环境不明确如何确定方案都只能是空谈
离线chaylo

发帖
27
土币
25
威望
2
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-01
回 sinorex 的帖子
sinorex:周边环境不明确如何确定方案都只能是空谈[表情] [表情]  (2013-05-31 15:39)  FOG+[v  
L5uI31  
周边比较空旷,无重要建筑
离线火地岛

发帖
72
土币
568
威望
134
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-03
我们这边如果是使用支撑,不需要进行整体稳定性计算。2)我们这边的被动区抗力系数达到要求,也不需要抗隆起计算了
做好本职工作
离线火地岛

发帖
72
土币
568
威望
134
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-03
你看国标4.2.4和4.2.5第一句,都提到了嵌固深度。这两条的意思是,你的嵌固深度要满足整体稳定性和抗隆起要求。还一个,嵌固深度还要满足被动区抗力。回过头看你的设计,就是桩长还不能满足这两点要求,继续加长桩长
做好本职工作
离线pft152

发帖
96
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-06
刚开始做基坑,学习了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站