有个基坑深度12m,地层大概是:0-2m:杂填土;2-4.5m:粉质粘土;4.5-14.8m圆砾;14.8m以下为基岩。水位埋深5.0m。基坑支护计划采用旋喷桩+土钉墙支护,旋喷桩主要起到止水帷幕作用,想问一下:土钉对基坑外侧的水起什么作用,若不起作用,基坑外侧的水对止水帷幕的压力很大,止水帷幕本身抗弯又有限,如何保证旋喷桩止水帷幕的稳定?急求?! e6Y0G,K  
案发生的都是
离线fordream0928

发帖
7
土币
123
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-21
土钉起到锚固抗拉的作用,你的土钉肯定是在桩上吧,这样的话就是为了控制止水帷幕(即旋喷桩)的位移,相当于起到了增加帷幕的抗弯性的作用。

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-22
        
离线dreamer444

发帖
4
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-23
个人认为此方案不可行,帷幕止不住水
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-26
还是老老实实用灌注桩,然后再桩间用高压旋喷止水,这个方案看起来有点玄乎。
离线火地岛

发帖
72
土币
568
威望
134
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-28
12m的土钉墙 从计算上讲应该能过,但是从我个人判断上好像不太靠谱,双排桩+止水帷幕+坑内降水,我不知道你这里的卵石中的水是不是承压水,如果是,你这个基坑降水是关键 ,要根据抽水试验来看渗透系数,进而设置降水井降水,必要时在坑外还要设置减压井。
做好本职工作
离线sinorex

发帖
278
土币
4428
威望
673
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
周边环境如何?是否可以先放坡开挖到4米左右再施工排桩+旋喷桩+预应力锚杆,旋喷桩+土钉墙支护模式由于桩身抗弯能力不足,在坑内外水头差较大情况下风险还是较大的,应慎重 6p])2]N>p  
=otJf~  
离线zpyhb2012

发帖
37
土币
208
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
离线obnil

发帖
757
土币
42
威望
44
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
  

发帖
56
土币
245
威望
-9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-23
高压旋喷打圆烈止水效果行不行·
离线rabbit2

发帖
134
土币
707
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-17
本地有成功的案例吗?我觉得此方案不太安全,