钢筋测力传感器计算公式(基坑施工监测规程中公式)式中:
Es——钢筋弹性模量(N/mm2)
Ec——混凝土弹性模量
A——砼支撑梁的有效截面积(mm2)
As——钢筋的截面积(mm2)
K——传感器灵敏度系数
Fo——传感器初始频率(Hz)
fi——传感器实测频率(Hz)
Ni——单根钢筋测力感应器计算出的轴力值(KN)
b ——钢筋测力感应器温度修正系数(KN/℃)
Ti— 应变传感器任一时刻的温度观测值(℃)
T0— 应变传感器的初始温度观测值(℃)
每道钢筋砼支撑轴力测试,一般可分为4个测点,故该式为:
N= (N1+N2+N3+N4)/4
式中:N— 钢筋砼支撑轴力值(KN)
Ni—钢筋砼支撑某测点受力值(KN)
例:
混凝土弹性模量Ec(N/mm²)为3.0×104N/mm2
钢筋弹性模量:Es(N/mm²)为2.0×105 N/mm2
混凝土支撑截面积:A(mm²)=800×800=640000mm2
钢筋主筋直径:¢(mm)=¢25
灵敏度系数:K为-5.67×10-5KN/Hz2
钢筋计初始值( Hz):Fo=1329.4
钢筋计实测值( Hz):Fi=1319.4
Ni=[K(fi2-fo2)/As]/( Es/Ec)•A
Ni=[1.502/490.625]/6.67*640000
Ni=293.748(KN)