附录A 墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法 T\c;Ra
A.1 水平地震作用标准值计算 U[d/`
A.1.1 基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下式确定(图A.1.1): 0kgK~\^,.O
(A.1.1-1) X@ +:O-$
1 对于单层房屋: yp5*8g5
(A.1.1-2) Lhl)p P17
2 对于两层房屋: QxnP+U~N
(A.1.1-3) a#H=dIj
(A.1.1-4) 3DK^S2\zBm
图A.1.1 结构水平地震作用计算简图 ^
vI|
式中 FEkb ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值(kN); IcL3.(!]l
αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值,可按表A.1.1采用。 oSNB\G<
:{4G=UbAI
表A.1.1 基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb D,xWc|V
烈度 6 7 7 (0.15g) 8 8 (0.30g) 9 Ga f/0/|
αmaxb 0.12 0.23 0.36 0.45 0.68 0.90 1W~-C B>
注:7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g的地区;8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g的地区。 d_J?i]AP|'
hgj#VY$B
F11 ——单层房屋的水平地震作用标准值(kN); iM2
EEC
F21 ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值(kN); q" wi.&|
F22 ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值(kN); yWIieztp
Geq ——结构等效总重力荷载(kN),单层房屋应取总重力荷载代表值,两层房屋可取总重力荷载代表值的95%; !|_
CXm
T|
G1、G2 ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值(kN),应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和; GG"0n{>0
H1、H2 ——分别为质点1和质点2的计算高度(m)。 wlqV1.K
A.1.2 木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋,其水平地震剪力V可按抗侧力构件(即抗震墙)从属面积上重力荷载代表值的比例分配,从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。 o0 -e,F>u
A.2 墙体截面抗震受剪极限承载力验算 u#p1W|\4
A.2.1 墙体的截面抗震受剪极限承载力,可按下列方法进行验算: XBhWj\`(T
(A.2.1-1) 0vG}c5;F
(A.2.1-2) A`(p6 H"s
(A.2.1-3) {+c/$4<
式中 Vb ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值(kN),可按本附录第A.1.2条确定; V$
38
ZJ"*A+IJx[
——极限承载力抗震调整系数,承重墙可取0.85,非承重墙(围护墙)可取0.95; *p?b "{_a
fv,m ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值(N/mm2); j-gLX
A ——抗震墙墙体横截面面积(mm2); q`1t*<sk
ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数;除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算,混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算; ;TSnIC)c
σ0 ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力(N/mm2)。 p@i U}SUaE
A.2.2 砌体抗剪强度平均值fv,m,可按下列方法计算: <6/XE@"
1 对于砖砌体 3FUZTX]Q1
(A.2.2-1) 9?D7"P+
2 对于毛石砌体 ~p;<H
(A.2.2-2) 7 g ]]>
3 对于生土墙体 7~\Dzcfk"P
(A.2.2-3) 4:r^6m%%
式中: fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(N/mm2),砖和石砌体可按表A.2.2采用,土坯墙体可按表A.2.3采用; T.ub!,Y
f2 ——砌筑泥浆的抗压强度平均值(N/mm2)。 @usQ*k
P},S[GaZ
表A.2.2-1 非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2) B0p>' O2
砌体种类 砌体砂浆强度等级 e"r'z
n
M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 ?Z4&j'z<
普通砖、多孔砖 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 };9dd3X
小砌块 0.09 0.08 0.06 — — — Oi
BK
蒸压砖 0.12 0.10 0.08 0.06 — — 2DQ'h}BI
料石、平毛石 0.21 0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 (/YC\x?
mk\U wv
b("CvD8
表A.2.2-2 非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2) d\;M F
砌筑泥浆抗压强度 &4*&L.hPM^
平均值f2 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(M1) 0.7(M0.7) 0.5 fH`1dU
抗剪强度设计值fv 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 md$[Bs9
注:土坯的抗压强度平均值不应低于对应的砌筑泥浆的抗压强度平均值。