基坑支护采用排桩,桩底土质有什么要求?粉质粘土行么? y>7 r;e  
根据土压力计算的桩长只能达到粉质粘土层,这样可以吗?
感恩
离线yinangd

发帖
945
土币
1078036516
威望
1646
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
可以啊,满足稳定性计算即可
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-06
我觉得可以的,只要各种稳定性满足就好了
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-07
稳定性满足要求应该就没什么问题
中国书
离线lanshuizhu09

发帖
283
土币
20
威望
52
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-07
另外要也要考虑桩端承载力,如为桩锚结构。一般还是要求进入相对较好地质土层
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-10
满足稳定性即可,如果土质差,参数计算时则会加深,不会要求必须进入什么地层
专业强夯施工
离线porsche250

发帖
113
土币
220
威望
165
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-11
同意5楼意见
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-13
我觉得没什么问题,粉质粘土承载支护桩足够了,满足整体稳定性就可以了。