哪有规范能够清楚地说明压实系数检测频率 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gooogle
 

发帖
4
土币
253
威望
40
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-16
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2010-04-16) —
我查了很多规范都没有说明压实填土的压实系数检测要求
1.    《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002
第10.1.2条 在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量.每50-100m^2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得的压实系数,不得低于表6.3.4的规定,对碎石土干密度不得低于2.0t/m3。
但这一条应该是针对地基检测的,不适用于大面积的场地回填检测
2.    《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002
4.4.3 采用环刀法检验垫层的施工质量时,取样点应位于每层厚度的2/3深度处。检验点数量,对大基坑每50~100m^2不应少于1个检验点;对基槽每10~20m不应少于1个点;每个独立柱基不应少于1个点。采用贯人仪或动力触探检验垫层的施工质量时,每分层检验点的间距应小于4m。
但这一条是针对使用换填垫层法的基坑的,也不适用于大面积的场地回填检测
3.    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
最适用的章节是第6章,但里面没有说明关于压实系数的检测要求,直说了按规定要求
4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果  (地基强度或承载力  )必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m^2以上工程,每 100m2至少应有1点,3000m^2以上工程,每300 m^2至少应有 1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
但该条是针对地基处理竣工之后的地基强度和承载力,也不是针对施工压实系数检测的
4.    《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004)
密度法:每200m 每压实层测4 处,在条文说明中有“压实度检测频率原为每2000m^2每压实层4处
但该条是针对公路工程的
5.    《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88
第2.1.5条填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填,必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3,且不应集中。
检查数量环刀法的取样数量:柱基回填,抽查柱基总数的10%,但不少于5个;基槽和管沟回填,每层按长度20~50m取样1组,但不少于1组;基坑和室内填土,每层按100~500m2取样1组,但不少于1组;场地平整填方,每层按400~900m2取样1组,但不少于1组。灌砂或灌水法的取样数量可较环刀法适当减少。检验方法观察检查和检查取样平面图及试验记录。
这条是最接近与场地回填标准的,这个标准是88年的,现在还有效吗?

到底有哪本规范能够清楚地说明压实系数检测频率?
[ 此帖被gooogle在2010-04-17 01:20重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +100 - 2010-04-16
明明是个强人 天生一副熊样
离线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-16
按《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002即可。
4.4.3 采用环刀法检验垫层的施工质量时,取样点应位于每层厚度的2/3深度处。检验点数量,对大基坑每50~100m^2不应少于1个检验点;对基槽每10~20m不应少于1个点;每个独立柱基不应少于1个点。采用贯人仪或动力触探检验垫层的施工质量时,每分层检验点的间距应小于4m。
1条评分
yuanap 土币 +30 优秀回复 2010-04-21
Welcome to beijing!
离线gooogle

发帖
4
土币
253
威望
40
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-17
我又找到一个关于这个问题的规范
《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-21

GBJ301-88经过两次变更,最后变成这个版本。第一次被代替部分,现在内容应该都差别很大了。你可以到工标网去查查。很方便的!

标准编号:GB 50205-2001
标准名称:钢结构工程施工质量验收规范
标准状态:现行
英文标题:Code for acceptance of construction quality of steel structures
替代情况:GB 50205-1995
实施日期:2002-3-1
颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部
内容简介:本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。
出处: http://www.csres.com/detail/70982.html
下载:http://www.csres.com/upload/qy/in/GB50205-2001.PDF




引用第2楼gooogle于2010-04-17 01:21发表的  :
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lovejy

发帖
20
土币
0
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
这的确是个问题啊 导致很多项目上 业主和检测单位确定工程量时没有依据