Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
这些问题是我在工作是经常遇到的,请高教授给予指点. bL+}n8B
da@W6Ov x
1 当建筑物不规范,两端有较多拐角时,勘探点应如何布置? ,R-aO= %
2 当有多个含水层及不透水层时,自重应力应如何计算? Jje!*?&8X
3 当上部粉、砂土层较薄(<1.0m),仅局部钻孔揭露,致使标贯不足6点,液化判别应如何进行? %joU}G;"
4 基坑位置大部份位于水塘中,仅少数陆域钻孔可揭露上部土层,土试项目是否需要固块且满足6组要求? #q xo1uV(c
5 在主要受力层中的较薄土层(<1.0m),当钻孔时较少,静探孔较多时,是否仍要满足6组土试数据要求? $I4Wl:(~}
6 压缩层、主要受力层、受力层、持力层定义及相互关系? 2^f7GP
7 基础底面埋置在地下水位以下,基础与土接触部位存在着长期浸水、干湿交替及地下水位以上三种状态,土的易溶盐试样在什么部位采取?如何进行腐蚀性评价? jX^_(Kg
8 当基础特别是桩基础范围内存在着多层地下水,是否每层地下水均需采取不少于2组水样做水质分析,以满足水的腐蚀性评价? wxT(ktE
9 透水层、弱透水层及不透水层评判标准?其渗透系数范围值? 8Dn~U:F/?
10 上部土层以粘土层较厚,地下水位较深,地下水位以上是否均要干钻以测量初见水位?上部为厚层含钙核粘土层怎么办?
o^r\7g6\
11 表层土如为稍密粉土,厚度小于1m,下卧层性能良好,勘探过程中已判定粉土层不作为持力层,该层土试指标是否仍要满足6组? ,zxv>8Nt
12 当某层样品不足,需用邻近场地2组土试指标,且土样在2个钻孔中,是将整个钻孔资料加以利用,还是在文字中说明后仅利用2组土试指标,其它部份不放在本次报告中? mU.c!|Y
13 覆盖层厚度除松散层外,是否包括残积土、全风化、强风化层? ~=|QPO(d
MIh\z7gW
1.在外包的角和边上布置勘探点,将整个建筑物都包含在里面就可以了。 O=^/58(m
2.应当在每一个土层分界面上根据实际情况进行计算;对于不透水层,还要区别是否存在浮力,这一点是比较困难的,没有把握时一般往安全方面取用;对于含水层,还要考虑是否是承压水,不同的情况所得到的结果是不同的;对于自重压力,还要区分是需要计算总压力还是有效压力。 zJ@^Bw;A^@
3.要从整个场地来看,这一层土的上面是否还存在不液化的土层?是只有这个土层需判别液化?还存在其他可能液化的土层没有?为什么仅局部钻孔揭露?是该土层局部存在?什么原因?勘察规范规定的6个土样是指主要土层,至于这个土层是否是主要土层,应由岩土工程师判断,是划分为一个土层,还是作为夹层来处理,也是可以考虑的。 (A "yE4rYK
4.拟建建筑物的位置大部分是水塘,当然应当进行勘探,就是麻烦一点,在河流上也可以进行,在水塘上也是可以做的。 LC\U6J't1
5.根据规定当然还是要满足6组的要求,如果静力触探满足6个就可以了,因为规范规定的是“或”,土工指标或原位测试有一种满足要求就可以了。 9}H]4"f7
6.压缩层和持力层是有明确的概念或界限范围的,符合沉降计算时,符合压缩层下限条件深度范围内的土层即为压缩层;与基础直接接触的传递竖向荷载的土层称为持力层。至于主要受力层,概念是模糊的,只在《建筑地基基础设计规范》第3.0.2表的注1中给出了规定,但只用于查此表时用。何处有“受力层”的术语?请告。 RdNLf
7.如果地下水位不深,只做地下水就可以了,因为土的腐蚀性也是用土的浸出液来检验的;如何评价,对于可能出现的各种条件,应当取最不利的条件进行评价。 hML-zZ
8.如果不清楚深层地下水的水质,就应当分层取样试验。 q;7DH4;t
9.一般可按土类来区分,碎石土、砂土和粉土是透水层,粘土是不透水层,粉质粘土的弱透水层;也可按渗透系数的范围,上述这些土类的渗透系数的数量级有明显的差别,由于渗透系数的试验精度比较差,因此不是用明确的界限值来划分,而是用数量级来表示。 '|<S`,'#hg
10.严格来说应当如此。 xV=Tmu6l
11.表土层多取几个土样的非常容易的事,何必计较呢? {-%8RSK=<
12.借用邻近资料是指借用勘察资料而不是借用试验资料,应当利用整个钻孔资料。 >`0mn|+
13.当然应该包括在内,如果依据抗震规范的波速数值来划分,也应当包括在内。