只看该作者 小中大 8楼 发表于: 2007-07-31 +xc1cki_{
n+XLZf#
这是一个经验问题: !6J+# \_w>I_=F
1、按建筑地基处理技术规范JGJ79-2002,换填适应的范围为多少?0.50---3.0m,这是由于太薄土层无换填的条件与步数,太厚土层应采用其它地基处理方法。第一步钎探0.30M,低于0.50m限值,不宜采用换填法; CSr2\ogT G (o9*m1
2、若天然地基持力层可以进行承载力修正,有其一定的深宽修正系数,若进行换填,地基处理技术规范总则中规定,宽度修正系数为0,深度修正系数为1,降低不少,极有可能造成修正后的地基承载力不足问题。 }5u;'>$ +-*Ww5Zti
3、此问题若为砂类土层,适量洒水碾压即可;若为粉土层或粘性土层,夯拍几遍,提前终止表层沉降量即可。 %:Zp7O2UB' zG. \xmp
4、浅层地基持力层被扰动是正常的问题,但应注意深层土一定不得扰动之。 >3MzsAH\