摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。 ppYIVI
土壤电阻率的计算公式为: "p Rr>F a
P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。 "Sx}7?8AB
3、 接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) Dqxtc|vo
测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。 &>%R)?SZh
电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。 MawWgd*
防雷接地装置的季节系数 1VXyn\
埋 深 季节系数 _Fc :<Ym?
水平接地体 2-3米垂直接地 *;N6S~_'Y
0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 +F>9hA
0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3 m%$GiNs}
2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1 y"bSn5B[
注1:土壤比较干燥,则应采用表中较小值,比较潮湿,则取较大值。所测得的接地电阻值,应乘以季节系数,季节系数是根据地质土壤的干湿程序选取的。乘以季节系数以后的电阻值应满足下表中不同土壤电阻率所要求的电阻值。