论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2287阅读
  • 8回复

[沉降监测]隧道沉降多大 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhanglishun
 

发帖
25
土币
341
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-12
各位高手:一隧道分上下两部施工上部已施工完毕且已封堵,下部施工一半,但个别点地表沉降达30mm,哪位高手给出出注意谢谢。
1条评分
yuanap 土币 +50 鼓励新手 2010-10-13
哈哈哈
离线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
施工顺序对吗?
Welcome to beijing!
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-13
封堵,是指初支么,
那就是估计初支没做好,或者需要打超前锚杆、超强注浆等

还有就是上部的初支脚部支撑锚杆要按规范做到位


你这估计是浅埋隧道
埋深多少?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhanglishun

发帖
25
土币
341
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-13
回 2楼(yuanap) 的帖子
对初支的封堵已作上台阶的已将到位了
锁脚锚杆都打了
埋深12m
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-10-13
哈哈哈
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-13
Re:回 2楼(yuanap) 的帖子
引用第3楼zhanglishun于2010-10-13 22:08发表的 回 2楼(yuanap) 的帖子 :
对初支的封堵已作上台阶的已将到位了
锁脚锚杆都打了
埋深12m

个别点地表沉降达30mm

这个是初支施工期间的沉降量,还是总沉降量啊?

我觉得可能主要是开挖时的沉降量


如果锁脚锚杆施工到位、初支也封堵完善,沉降量就不会太大;

当然开挖下部、仰拱时仍可能加大沉降量,需加强注意。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhanglishun

发帖
25
土币
341
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14
回 4楼(yuanap) 的帖子
是开挖时的沉降  主要是水大的原因  有什么好的办法能减少沉降吗  还没有打降水井条件  还不让地面和洞内注浆
哈哈哈
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
Re:回 4楼(yuanap) 的帖子
引用第5楼zhanglishun于2010-10-14 07:43发表的 回 4楼(yuanap) 的帖子 :
是开挖时的沉降  主要是水大的原因  有什么好的办法能减少沉降吗  还没有打降水井条件  还不让地面和洞内注浆

靠,都不注浆啊?

那就打超前锚杆吧;不让注浆,超前小导管就不用打了;

地下水大;那把水放走了,岩土体缺了孔隙水压力支撑,自然要下沉了


隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhanglishun

发帖
25
土币
341
威望
32
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-17
回 6楼(yuanap) 的帖子
不是小导管 不注浆   是不地面注浆补充空隙控制地面沉降
1条评分
yuanap 土币 +30 不懂你这回复? 2010-10-19
哈哈哈
离线zhanglishun

发帖
25
土币
341
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-17
回 6楼(yuanap) 的帖子
谢谢版主给评分  还给加了好多土币
哈哈哈
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站