现有个问题想请教各位大侠,望指教: _0EKE  
      相邻的二个深基坑(中间距离为10米左右),均深11米。前一个楼房已建好,后一个要进行基坑开挖,想问下,后开挖的基坑是否会对隔壁高层有影响,是否要考虑成荷载,作用深度为11米来进行计算。 4g^Xe-  
     我的意见是既然隔壁高层已经开始使用,且其基础深度和现在开挖的基坑深度相同,故要建基坑开挖不会对该高层产生影响。不知道我这观点对不对,请指教!甚是感谢!!!
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-07
应该没啥影响!
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-07
     基本同意楼主观点。但应注意以下两个问题: ;<N%D=;}@  
  1,两栋建筑之间的10米宽土体,在后挖基坑时,必需保留和保护,避免已建建筑物的水平力支持受到影响。 \ _l4li  
  2,要考虑后建施工震动产生的问题。
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 我是大评委,评分给态度 2012-02-07
离线nfsd

发帖
21
土币
261
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-08
谢谢二楼赐教,现在设计又变了,现在两楼之间的距离也就4米,所以可否考虑把两楼区域之间的土体直接挖除。
离线xiaoanyxh

发帖
595
土币
14218
威望
2539
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
同意楼主观点
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
       1,应当判断一下已建建筑在11米标高以上有无水平力传至土体。 o1Nfn'!3/>  
   ,2,2009年,上海莲花路高层建筑整体倒塌(桩基)是因为在靠近建筑一边挖地下室,一边堆土造成,(你们与此不同),但其经验教训值的研究。
离线yanhuan

发帖
25
土币
124
威望
158
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
我觉得不能说没有影响,应用数据说话,证明其有没有影响,这才是我们岩土工作者应该做的工作。从楼主说的情况来看,已经建好的建筑有地下室,基础形式不确定。如果是筏基,那么你得验算一边开挖后会不会产生侧移。就把整个楼看作是一个挡土墙一样,保守一点,假设一边全部挖掉,验算是否稳定。安全系数应该取高一点。如果是桩基,也得验算,特别是预制桩,因为其水平抗剪强度很低,经常打桩或者开挖的时候,桩已经有裂缝了,其抗剪强度更低。 wDDNB1_ E  
YF)k0bu&;  
最后,即使计算安全,也应该对已有建筑物采取有效的防止滑移或倾覆措施。同时,注意开挖的措施,比如堆土位置,大车经过路线等等。就像楼上说的一样,上海的倒楼事件值得我们警惕。还有就是监测必须要做好。 apZPHau6h  
`!Yd$=*c_&  
[,56oMd~  
b} FhC"'i  
vEw8<<cgg  
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
1、开挖后稳定性肯定会受到影响,这从地基规范要求最小埋深是一个考量。 spT$}F2n  
2、如果原来的基础是桩基础,抛除第一条,那么影响较小。如果是采用天然地基,绝对影响非常大了,没有了侧压力,地基承载力显著下降,应进行验算。 >R}G  
3、还应考虑降水带来的影响。
听君一席话,胜读十年书。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
             建议弄清以下基本情况,作比要验算后确定: 8]D0)  
   1,两栋高层是短边相邻还是长边相邻,边长若干? P^AI*tH"m  
      2,已建高层从地面(标高设为零)至-11米,是否为地下室或其他?对这一层的受力和抗力条件,原设计是如何考虑的?是否将荷载(水平和垂直力)全部传至基底?还是承台负担一部份? 0< 93i   
      3,已建高层的基础是否为桩基?桩型如何? CaC \\5wl  
   4,已建高层在标高-11米以上,如果一边临空,三边有土,其受力和抗力模型如何? ;Z); k`j  
                试试看。
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-13
不懂计算,有没有详细一点的计算过程?学习一下
我想学习更多的东西
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-13
      计算方法和计算过程与计算依据资料及结构方案有关。这些不清楚,难作详细说明。 #\ uB!;Q  
   计算(或估算)的主要内容是已建高层的水平力发生和传递平衡问题。已建高层的水平力有风力、地震力和土压力等。将这些力是否都全部传递到桩基或笩板(有的承台承担一部分),这与-11米标高以上的土体作用有关。 对这些问题只有已建高层的原设计单位或个人才清楚。建议将他们请出来,请他们作些说明。  nZ)E @  
    
离线nfsd

发帖
21
土币
261
威望
14
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-14
谢谢楼上各位的意见,我会在做下详细计算,非常感谢!