引用第9楼wustone于2007-07-25 21:08发表的 : k4^!"~<+0 呵呵,所谓抗水平力主要是地震力,没那么巧你施工的时候就地震吧? 再说了水平力能有多大呢
图片:1.jpg
UID:3563
UID:9856
引用第12楼wustone于2007-07-25 23:47发表的 : m4'x>Z 规范里对埋置深度不做定量抗倾覆抗滑移验算要求,居然只概略规定满足1/15,多数已经反映出一些信息吧。你这个整体圆弧滑移失稳的图隐含着靠1/15高度的土体自重去平衡圆弧对侧的建筑重量,你觉得可能发生吗?规范里的意思应该是横向平面滑移问题,抗倾覆应该是沿左下角角点力矩平衡的问题,而且应该是因为很容易满足稳定条件而不成为控制性的设计内容才会做这样一个粗略的规定。