论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10995阅读
  • 16回复

[请教]提抗浮设防水位的依据是什么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线愿读服输
 

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-25
提抗浮设防水位的依据是什么? 8#HnV%|N  
是3-5年最高水位?还是是3-5年最高水位再向上浮动一定范围?如果是,大约向上浮动几米?
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-25
着急啊,请各位专家给点建议
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-25
查了不少规范,没有查到明确的说法! 3N-pND0>p  
若某拟建筑物场区存在一层地下水,为潜水,地面标高为21.5m,基础埋深5.0m(相当于标高16.5m)。 h@NC#Iod  
勘察期间为枯水季节,实测水位标高约13.5m。请问,抗浮设防水位应该提为多少米?
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-25
请土老帽专家给点意见
离线trval609

发帖
161
土币
559
威望
280
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-26
在湖北省,一般要求是  抗浮设防水位应从室外整平标高起算
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-26
请大家给点建议,至今仍不太明白? QHZ",1F  
目前一工程就此问题设计方提出异议,不知该如何做答,希望大家给出出主意,多谢!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-26
这是一个复杂的问题,不是一句话就可以说清楚的。首先应对高层建筑勘察规范的相关章节及条文说明熟悉与理解,尤其是条文说明。第二必须以水文地质学的原理来论证,最重要的是要有长期观测资料。 WM ?a1j  
应你所说的建筑物等级不高,也确定了现状潜水位的问题,在确定抗浮设防水位时可反握以下几个原则: B??07j  
1、明确历年最高水位,近三五年最高水位,现状初见地下水位与现状静止地下水位。 &;d N:F;  
2、一般调查了解可知年变幅。场地周边有无地表水体补给与地下水抽排等排出方式? zZCRej  
3、你所举的工程实例抗浮设防水位标高可定为18M,取历年最高水位与近3、5年最高水位之间一值,其偏重的方向由工程重要性确定。 )e?&'wa>  
4、对于其它类型地下水、多层水场地地下水抗浮设防水位的论证不以此为依据。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zxqing8257

发帖
9
土币
99
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-27
我现在在成都的一个单位!我们在取水位的时候一般就取近三到五年的最高水位!现在大部分地区的地下水下降明显!我认为提这样的水位还是比较安全的!你提太高审查肯定也会有说法!
离线qicj

发帖
178
土币
5851
威望
272
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-27
根据规范上说的是,历史最高水位或者是近3-5年的最高水位,如果你有地下水位年鉴的话,就可以查到,如果没有的话南方的做法是在室外地坪下50cm,这样偏于安全。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-28
往高提固然安全,然可能带来不必要的投资,如加设抗拔桩与抗浮锚杆等,不是一件小事; 13!@L bC  
往低提会造成抗浮失稳现象,我们这儿就遇过游泳池中间起拱破坏事情; Q[j| 2U  
实际上这是一种安全储备,这种安全储备必须建立地水文地质学的基础上,不分地下水类型,不分含水层,不考虑地下水位的长期观测资料与变幅,不考虑地下水作为一个系统的补给与排泄状态,就无法对设计基准期内给出一种预测,因而会致错. z5fE<=<X_W  
北京审图单位,往往会给出依地表标高确定的错误指导.在中兵常士骠大量看来,抗浮水位是可以有一定变幅的/
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-26
我也查了相关的论文说明,许多人对设防抗浮水位的取值说法不一,在查过相关文献后个人的理解为: BY6#dlDi  
FXof9fa_B  
  当建筑物的基础作用与不同层时,应该给予不同的考虑: YO7U}6wBt  
'8X>,un  
  1.当建筑物基础作用于上层滞水时,一般应考虑它的最高水位; wX"hUu  
  2. 当作用于潜水层时,应该考虑其所在层的水头高。 xPm. TPj  
uDDa >Ka#+  
  这只是个人的一点意见,不对指出请指正。
离线wcm_w

发帖
552
土币
199
威望
657
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-09
山沟中有一填土区位于山脚,拟建11层高楼房,地下室一层,填土厚15m,山最高50m,离场地200m低洼处低填土地面30m见湖水,12月钻探时未见地下水,孔深20m至强风化岩,,地下室抗浮水位怎么提好?此工程已做挖孔桩基础,5月份施工时地下水位离填土面仅3m左右。审图公司提出意见要50年抗洪水位,我无法查知,该如何回复?谢谢!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站