回答者乙:-40米是淤泥,波速90-110之间,平均100 6\GL|#G EV;;N
40-50米是圆砾,波速400, $|n#L6k IrVM|8vT3
50-60米是软粘土地,波速200左右 .vk|aIG +#2@G}j
60-100米为卵石,波速600-700 q8[I` V{ vwSX$OZ
100-140米,粘性土,波速平均400左右,准确值应该是370 4pC.mRu 0 5wVi{P5+
140米以下为基岩 #azD& 6` `pn-fk
iES?}K/q Xl gz.j7XR
抗震规范中4.1.4条第1款:一般情况下,应该按地面到剪切波速大于500的土层项面的距离确定。 <P #]U"?A ixUiXP
抗震规范中4.1.4条第2款:当地面5米以下存在剪切波速大于相邻上层土波速的2。5倍的土层,且其下卧层岩土的波速均不小于400时,可按地面到该土层顶面的距离确定。 *g~\lFX,u .-gm"lB
X 0e#w? f]^ J,L9qz
4.1.4条第1款的规定还有个限制条件,那就是其下必须均大于500m/s P8=!/L2? LQuYCfj|
4.1.4条第2款,必须下卧土层不能小于400m/s Z+]Uw K1qY10F:_
基于以上两点,有理由认为该场地的覆盖层厚度就是140米。 xIb^x=|h 2n\i0?RD
R0_O/o+{ c"jhbH!u4
J@&$U7t
错! oWn_3gzw;
4.1.4条的第2款,规定可按地面至该土层顶面的距离确定,所以覆盖层厚度应为60米。