论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 15832阅读
  • 108回复

[热点探讨]雪灾引起南国电架倒塌所牵涉到的岩土工程问题有哪些? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-17
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-12) —
1、南国一场大雪,许多电杆架轰然倒下,整个电力系统瘫痪; (%:c#;#  
2、对于电架来说,风荷产生的是水平力,在地基基础上岩土勘察需提供相应的参数用于基础设计;而雪荷载对电架的影响是何?雪荷载如何考虑? ,'iE;o{Tu  
3、若雪荷载产生紧向压力为主,电架应该竖向压屈变形破坏为主,何故整体大量倒下? n\.Vqe  
4、东三省五年一遇的雪,厚度超过0.50M的一次性降雪多得很,很少闻电架倒下的先例,何故整个南国的电架系统经受不住一次50年一遇之雪灾? 4YX3+oS  
5、此次雪灾所牵涉到的岩土工程问题有哪些?各位大侠议一下?
[ 此贴被土老帽在2008-02-17 21:52重新编辑 ]
5条评分
zhounengjuan 鲜花 +1 - 2008-02-17
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-02-17
2008-yangmin 鲜花 +1 - 2008-02-17
julay_lee 鲜花 +1 - 2008-02-17
sunxun 鲜花 +1 - 2008-02-17
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线gloomyabyss

发帖
63
土币
12443
威望
307
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-17
我看到南周上的一点评论: {3{"8-18  
  专家解释,冻雨的雨滴与地面或地表物、飞机等物相碰后即刻冻结,尤其对电线的影响比较大。湖南电网很多线路平均覆冰厚度达40毫米至60毫米,远远超过设计值。高压线成大冰棍儿,人要爬上高塔用大木棒子愣砸愣敲,不然就送不上电,“每一段输电铁塔,都是按照以往分析的气象条件设计的,现在冻雨导致的覆冰过厚,超过了设计的原始使用条件,这是设计标准时没有预料到的。”湖北省电力勘测设计院输电线路室主任罗崴介绍。 Y]u+\y~  
    而根据测算,覆冰达到50毫米厚时,导线拉力会达到设计时(一般设计应对冰厚为10毫米)的4.85倍。“耐张塔可以设计标准提高一些,但不可能按最保守的天气条件来设计。”湖北省电力勘测设计院输电线路室主任罗崴说,导致电塔倒塌的原因有多种情况:覆冰超过了设计的气象条件,这是对铁塔影响最大的因素;部分微气象造成线路覆冰不均匀;有时候导线剧烈舞动都可能造成倒塔事故。 `P;s 8~  
    据介绍,在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。如要每个基塔均增加投资去抗衡50-100毫米的覆冰,电力线路的总体投资会翻10倍左右。 Zdo'{ $  
    电线遇冷会收缩,再加上冻雨在电线上冻结积累后重量的影响,就会绷断电线,使电讯和输电中断;正是因为覆冰大大超过设计标准,致使导线弧垂加大,以致产生线路跳闸、扭转、断线、倒杆、停电和通讯线路受阻或中断等重大事故。 %\Mo-Ow!\  
来源:www.infzm.com h@]XBv  
原文链接:http://www.infzm.com/enews/20080131/news/soc/200801/t20080130_35916.htm
5条评分
成人的童话 鲜花 +1 - 2008-02-17
jiguoxian 鲜花 +1 - 2008-02-17
岩下之议 鲜花 +1 - 2008-02-17
yuanap 土币 +50 优秀文章 2008-02-17
julay_lee 鲜花 +1 - 2008-02-17
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-17
建筑筑物按照地震设防等级设计,电架何故不能按50年一遇之雪荷载设计?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线guudmoning

发帖
126
土币
507
威望
501
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-17
地下管线的铺设可以解决这个问题的。还可以解决战时的电力输送问题。地下空间大有发展啊。
1条评分
yuanap 土币 +50 积极讨论 2008-02-17
离线libo620328
发帖
21
土币
198
威望
22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-17
雪荷载在设计时已考虑到了!但是雪荷载的设计值只是一个考虑到概率的数值。
1条评分
yuanap 土币 +50 积极讨论 2008-02-17
离线huangtied
发帖
3772
土币
1060
威望
3743
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-17
安全性和经济性要进行对比,如果都按这次大雪灾要求设计铁塔。成本会增加很多。也是种浪费。
1条评分
yuanap 土币 +50 积极讨论 2008-02-17
池小能容月,山高不碍云。
离线nemo_nemo

发帖
99
土币
533
威望
167
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-17
估计以后会有这方面的考虑了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-18
1、地震不是随时都发生,但国家有抗震设计规范,按相应的设防等级进行建筑物设计,以求相应地震发生时建筑物的功能; kDN:ep{/  
2、国家基础设施尤其是电力设施属地震时仍然要工作的重要建筑物。保证灾时的使用是其追求的基本目标,因为基础设施必须在坏的条件下工作。 Dq5j1m.  
3、50年一遇之雪灾致其瘫痪内心得以原谅;要是明年大风天气,后年泥泥石流发生,再一年地震发生,顺接洪水又来,崩塌滑坡交替往复,整个国家要一直处于瘫痪之中? )~] (&  
4、概率设计也好,超静定设计也好,所有的建筑构筑物与基础设施,满足使用是最基本要求,这是业内不争的事实,倘使用功能都满足不了,整个土木工程业又有何用?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-18
主要是不可抗力因素造成的,也就是天灾了。再就要怪我们国家太穷了,设计标准偏低而已。以后有钱了,再逐步提高设计标准。这就是个修改设计标准的问题了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-18
1\地震虽发生概率小,但破坏力极大,一旦发生,对生命财产构成严重影响.需有专门抗震设计规范进行规范设计. % !>I*H  
2\电力设施遭遇五十年一遇雪灾,虽然损失惨重,但仅对生产生活有严重影响,一般不会对生命产生大量死伤. [[Fx[  
3\所以,从经济因素考虑,电力设施设计在考虑气象灾害的不利作用时,不会象地震一样考虑. {{MRELipW  
4\不过以后,国家重发(看重发电)轻输(不看重输电送电)不管用(不看重电力设施维修保养)的大政方针可能要重新考虑了.
1条评分
yuanap 土币 +50 积极讨论 2008-02-18
离线5294226

发帖
427
土币
67706
威望
590
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-18
其实我觉得电力系统的瘫痪还是和电线杆的质量关系大一些,我看见了很多电线杆是由于断了而不是由于埋得太浅或地基有问题。
3条评分
黄海龙333 泥巴 +1 - 2008-02-18
黄海龙333 泥巴 +1 - 2008-02-18
yuanap 土币 +50 积极讨论 2008-02-18
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线amd1800

发帖
19
土币
40
威望
20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-18
雪荷载的设计值应提高,很多线路是塔架变形过大倒塌,国家逐渐富裕,设计标准也应相应提高了。这次南方电网电架倒塌所牵涉到的岩土工程问题我认为应该提高电架的抗倾覆能力。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站