只看该作者 60楼 发表于: 2008-02-29
南国电架倒塌,也涉及到材料的问题,是不是选用不符合设计的材质也让人怀疑啊!
离线sdf916

发帖
3502
土币
3974
威望
6045
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2008-02-29
我个人认为和岩土工程问题不大,主要是钢结构出问题了,专家不明说,是何问题?请各位土友明说!
离线chvamas

发帖
107
土币
857
威望
129
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2008-02-29
本人也认为是上部结构问题,与岩土工程问题关系不大。由于南方极少下大雪,在设计上对这方面的考虑不足,而北方由于常年下雪,设计上已经充分考虑了冰冻天气的影响,故没有出现这样的灾害!
离线土匪7号
发帖
3
土币
205
威望
4
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2008-02-29
铁塔的自重考虑了吗? $G".PWc  
      增加铁塔自重是否能增强铁塔的稳固性?
啊!你吗的~挖开土,全它吗是黄金!!!
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2008-02-29
出现这种的雪灾,引起电架倒塌不单单是岩土工程的问题,是多方面的,综合性的。要考气象因素,但是岩土工程是主要的,从设计的角度来说,设计者考虑不周全,这仅仅只是大自然灾害,要是人为的,发生战争,引起的那可能是经不起一般的炮弹袭击就会崩溃的?这一次是个提醒所有的设计者,给他们敲了一次警钟
离线julay_lee

发帖
115
土币
871
威望
90
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2008-02-29
百家之言,好。 # EvRm  
1#vu)a1+b  
我觉得主要原因应该是设计问题,其次在施工中肯定免不了一些偷工减料的事情。 y!b2;- Dp  
$gl|^c\  
这种工程设计肯定不会考虑十年、百年一遇的可能性的。只有大型的工程如:大型水电站等会考虑百年甚至五百年一遇的。 eC-&.Fl  
这里面应该没有岩土的很多事,主要是电网的事情,其实应该来说这个也不该在岩土上来解决的问题,他电网电力的应该有方法解决,不是预防。 p:~#(/GWf  
初中时候学的在输电过程中尽量减少能量损失,现在应该是能多损失一点来解决,所谓拿钱消灾嘛。 W Z'<iI  
不知道我说的有没有道理。 ]64Pk9z=  
YK/? mj1x  
“我是一名电力职工的‘电力倒塔的原因’”是从力学的角度说的,我认为是预防,要考虑百年一遇从这种角度解决可能要的成本太大了。
~~~献花是一种美德,向帮助你的人献花吧~~~
离线zshadow
发帖
28
土币
482
威望
74
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2008-03-01
这个问题好像和岩土工程没有关系,与结构设计的荷载选择有关系而已
离线sy1884

发帖
1492
土币
805306366
威望
2617
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2008-03-02
引用第3楼guudmoning于2008-02-17 17:28发表的  : t^&hG7L_m,  
地下管线的铺设可以解决这个问题的。还可以解决战时的电力输送问题。地下空间大有发展啊。
]G i&:k  
我觉得地下管线只适用于部分地段,最主要的时在山区行不通,增加了建设成本!而且地下管线更容易遭到损毁!
探索地球深处得奥秘
离线leanhorse

发帖
735
土币
8984
威望
2095
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2008-03-02
作为一名参加了高等级输电线路抢险的岩土人,通过对塔位的现场调察发现: iY>P7Uvvz  
1、百分之九十九以上的倒塔与基础无关,当然与岩土体性质也无关了。 3[Q7'\  
2、倒塔主要发生在铁塔腰部以上,还有就是那个头部倒掉的也比较多。 .-YE(}^  
3、大部分铁塔是被耐张或转角塔拉倒的,不是荷载方面的原因。
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-03-02
wangzsd 鲜花 +1 - 2008-03-02
离线abcdeabcde

发帖
91
土币
790
威望
129
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2008-03-02
1、可以用新的建筑材料,比如钢筋混凝土电线杆; or#] ![7N  
2、提高电缆的强度,也可在外层做防冰处理,加橡胶套; t<dFH}U`w  
3、增加基础埋深;并加强基础以上的材料强度; vw>(JCR  
4、也可采地下输电; yR~$i3Z*  
5、适当减小线杆间距。
离线lidicq17

发帖
224
土币
24
威望
294
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2008-03-02
地下管线的话要埋多深啊?
离线yyjoy

发帖
121
土币
0
威望
193
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2008-03-03
感觉很大一部分是人祸
快速回复